 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼佟国伟于2013-08-30 19:07发表的&nbsp;&nbsp;:
[attachment=111164]
[/quote]
1、第一行TO指令不要用M8000驱动，改为M8002驱动（第二行的FROM指令要用M8000驱动）。
2、TO指令第3个参数“K4”是平均次数，改大点，可以先改成100，再根据反应快慢调大或调小，范围（1-4096）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435954#1482469.html]]></link>
 <author><![CDATA[仇士中]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2013 01:08:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[做好接地措施看看。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435954#1482383.html]]></link>
 <author><![CDATA[550374389]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2013 13:46:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435954#1481247.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq249640260]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2013 01:52:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://v.youku.com/v_show/id_XMzc4OTI3Njg0.html?f=17079432[/url] 希望对你有帮助]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435954#1481241.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq249640260]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2013 01:45:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哪位老大帮我看看啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435954#1481084.html]]></link>
 <author><![CDATA[佟国伟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2013 11:08:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=111164]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435954#1481083.html]]></link>
 <author><![CDATA[佟国伟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2013 11:07:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在我不知道我程序对不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435954#1481076.html]]></link>
 <author><![CDATA[佟国伟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2013 10:31:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[读取#5-#8内的平均值，不要读#9-#12内的即时值。如果平均值跳动也很剧烈，#1-#4的内平均次数也可以设大点，范围1-4096，默认值是8.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435954#1481074.html]]></link>
 <author><![CDATA[仇士中]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2013 10:15:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为温度本来就是在不断变化的，所以读到数值也肯定是不断变化的。

从变化的范围来决断

比如室温，一般1度以内的变化是正常的。如果范围再大，可能就是铂电阻或者模块有问题了。

如果是正常的变化范围，可以通过求平值的方法来让数值稳定一点。我记得有的模块里有这个功能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435954#1481070.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2013 10:08:31 +0000]]></pubdate>
</item>