 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼2387419149于2013-08-28 22:13发表的&nbsp;&nbsp;:
不要说5个距离，哪怕是100个正反不同距离都可以；自己琢磨琢磨！
[/quote]
谢谢分享]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435691#1480581.html]]></link>
 <author><![CDATA[shuai3982]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2013 08:12:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢，我仔细看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435691#1480505.html]]></link>
 <author><![CDATA[mill6610]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2013 04:32:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不要说5个距离，哪怕是100个正反不同距离都可以；自己琢磨琢磨！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435691#1480312.html]]></link>
 <author><![CDATA[2387419149]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2013 14:13:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[扫描周期]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435691#1480054.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2013 03:18:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼wu32u2于2013-08-28 08:38发表的&nbsp;&nbsp;:
虽然该指令在同一程序中最多只能使用两次，但你可以在上一次行程完成后变更脉冲频率以及脉冲量并再次驱动该指令，所以最大的可能还是程序存在问题。比如指令驱动间隔过快（在一个演算周期内再次驱动了）
[/quote]
请问什么是一个演算周期，能详细点吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435691#1480043.html]]></link>
 <author><![CDATA[mill6610]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2013 03:09:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[虽然该指令在同一程序中最多只能使用两次，但你可以在上一次行程完成后变更脉冲频率以及脉冲量并再次驱动该指令，所以最大的可能还是程序存在问题。比如指令驱动间隔过快（在一个演算周期内再次驱动了）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435691#1479922.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2013 00:38:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX2N－16MT有没有DRVI DRVA指令？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435691#1479853.html]]></link>
 <author><![CDATA[mill6610]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2013 14:47:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC里面好像对PLSY命令的使用次数有限制，而且不能同时执行，试试其它脉冲指令吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435691#1479843.html]]></link>
 <author><![CDATA[jsd8489]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2013 14:19:00 +0000]]></pubdate>
</item>