 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能自己做PID的调节参数会更好的，这个你要仔细分析想好，加热和测温位置之间的传导问题，还有散热的问题，看了这个才去调节PID合适的参数会更快]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434967#1478566.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockyhuo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2013 14:35:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主PID参数根本没调好，我试过调一个PID参数调了半个月]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434967#1478561.html]]></link>
 <author><![CDATA[jianming]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2013 14:28:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[求高手指点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434967#1478419.html]]></link>
 <author><![CDATA[wht1215]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2013 07:31:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我以前也碰到过是在搞负压的时候碰到的很不好弄压力无法稳定到达设定的压力还会继续上升当到了压力下线的时候电机迟迟不能启动很头疼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434967#1476757.html]]></link>
 <author><![CDATA[李俊宇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2013 15:26:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[、

PID

常用口诀

: 

进入管理员账户（

CTRL+ALT+DEL

）

 

control userpasswords2

运行修改密码

 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

参数整定找最佳，从小到大顺序查，先是比例后积分，最后再把微分加，

 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

曲线振荡很频繁，比例度盘要放大，曲线漂浮绕大湾， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434967#1476569.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevinzang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2013 04:58:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PID在工控行业运用最多的，首先先调整P,在设置I.P值要大一点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434967#1476544.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevinzang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2013 03:26:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这个PID参数只有比例有数值，其他都是0，调节的时候只有比例调节起作用了，加热到100度的时候就会停止工作，但是有个热惯量会让你的温度继续上升，所以你的温度才会达到120度左右，如果你用上面的1.0.0三个参数的话，那你还不如不用PID调节，直接写个线性的比例程序温度作比较去控制你的温度，如果你要用PID的话参数就要 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434967#1476505.html]]></link>
 <author><![CDATA[独语-谢啦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2013 02:02:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[比较可能是 PID 参数错误
P=0.1 (温控的比例调节不可能那么低)
I=0 (积分作用为零一定出现严重滞后)
D=0 
推断此ＰＩＤ参数是完全没有调试过的]]></description>