<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼xcaq123于2013-08-20 08:55发表的&#160;&#160;:
有现成的定位功能块为啥不用，
[/quote]
在此请教一个问题，我要设计的程序，发出的脉冲数是由VD100里的数据决定的，就是我这个设备要加工好几种型号的模具，大小不一样，电机运动的位移就不一样，这样是不是就加不了限位开关了，只能加个原位开关？使用那 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1476927.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2013 06:48:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼sanlihu于2013-08-19 17:59发表的&nbsp;&nbsp;:

我也是新手。我看程序能执行楼主的功能要求。楼主可以周期设长些，脉冲数设少些，上机试一下。观察Q0.0的变化。我简单试一下，中。
[/quote]

3楼已经指出不对了，我那个程序里的VD100的数，每个扫描周期都变为1000了，所以变成是发不完的脉冲了，而且没 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1476869.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2013 03:50:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有现成的定位功能块为啥不用，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1476799.html]]></link>
 <author><![CDATA[xcaq123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2013 00:55:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主fffgggccc123于2013-08-12 12:40发表的 关于Q0.0如何发高速脉冲的问题 :
小弟编个小程序，要求接通 I0.4 后，Q0.0发出 500微妙为周期的脉冲，脉冲数由VD100中的数据决定，请问我这就算编完了么？
开机后，Q0.0至零，好像是关闭进程图像寄存器
然后我这样行么?
[/quote]
我也是新手。我看程序能执行楼主的功 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1476671.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2013 09:59:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1476542.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2013 03:20:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看来发程序没人看阿，程序截图来啦～～～～程序哪里有问题望指出，谢谢了
没有用中断或子程序]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1476469.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2013 01:12:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢分享，在学习高速脉冲中]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1475648.html]]></link>
 <author><![CDATA[feiting]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2013 08:26:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1475451.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2013 00:23:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[参考5楼的程序，自己编了个上升，下降，回原位，停止的程序，没用子程序和中断，有什么问题么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1475168.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Aug 2013 03:39:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1475066.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Aug 2013 00:24:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼xuyifu于2013-08-13 09:43发表的&#160;&#160;:
用上升沿接通PLS
[/quote]
嗯，谢谢老师的回答，我还有几个疑问，望您能解答：
第一，您的程序，用的中断，如果用子程序行不行；
第二，上升沿触发PLS，那就是说不用保持住PLS前的通路？只要接通一次，Q0.1就会发送1000个脉冲数？直至1000个发送完？
第三， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1474792.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2013 05:49:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用上升沿接通PLS]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1474708.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuyifu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2013 01:43:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此程序Q0.1是脉冲串，Q0.2是方向。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1474705.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuyifu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2013 01:38:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不行，首先西门子定位是脉冲加方向的，你这里只有脉冲串没有方向控制，其次sm0.0一值接通脉冲会在每个扫描周期内发出vd100 的个数，给你发个正反转加停止的程序看看，不过一般西门子伺服控制用MAP库要简单很多，回原点，相对运动绝对运动功能都有。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1474700.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuyifu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2013 01:31:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp;&nbsp;真心求教阿，很简单的一个程序]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1474676.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2013 00:46:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一张 图 是 主程序，第二张是SBR_0子程序 第三张是 PTO控制字节参考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1434635#1474449.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffgggccc123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2013 04:42:28 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>