 <description><![CDATA[第一个问题：

PLC发给伺服的脉冲，通常都不是伺服反馈给PLC的脉冲

1，PLC发给伺服多少脉冲，伺服转一圈，这个是由电子齿轮设置的，这个在伺服放大器中设置。比例可以更改。
2，伺服转一圈，要反馈给PLC多少脉冲，这个是由伺服电机编码器的分辨率决定的，这个比例不可更改。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432456#1467041.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2013 12:18:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服有脉冲型的和网络型的，脉冲是靠脉冲控制，网络型的我们是用MII总线控制，不发脉冲的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432456#1467019.html]]></link>
 <author><![CDATA[suk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2013 11:44:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[施耐德的LXM32C的伺服有没有完成信号呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432456#1464483.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyh1986]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2013 14:00:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上讲的是日系]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432456#1464346.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2013 05:44:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1，PLC发完脉冲就不管了，是否到位看伺服控制器的；
2，编码器你的理解差不多就这意思，一般绝对值是读特殊编码，增量是记录脉冲数；
3，PLC直发脉冲，不判断，是否完成是伺服控制器的事。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432456#1464345.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2013 05:43:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[得上学校补充基本知识]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432456#1464256.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxh668]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2013 00:05:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用定位模块很方便。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432456#1464138.html]]></link>
 <author><![CDATA[雨天神]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2013 07:56:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有个补充的问题，伺服电机上带的编码器一边都先接到伺服驱动器上面，PLC是接到伺服上面的另外一个接口，这种连接方法，伺服驱动器的作用就是把编码器输出的信号编程PLC可以识别的信号？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432456#1464131.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyh1986]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2013 07:40:24 +0000]]></pubdate>