<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[恩，是有线性变换指令。
但据我所知，线性变换指令一般是应用在数模转换后的数值超出模块分辨率的情况下（或者保证转换后的数值必须在分辨率范围内），使用此指令将此超出模块分辨率的数值经过计算重新限定在模块分辨率以内。大多是使用在PID控制中的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432212#1463123.html]]></link>
 <author><![CDATA[aeolec_china]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2013 04:51:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有线性转换指令。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432212#1463087.html]]></link>
 <author><![CDATA[静芳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2013 03:01:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个需要知道你的模拟量模块的分辨率是多少，也就是解析度是多少，你所购买的相应品牌PLC应该有说明的。
现在，定义模拟量模块的分辨率为R，4-20mA的电流流入模拟量模块并经过数模转换后的数值为I,实际工程量的最大值位Vm,最小值为Vn,那么实际的工程量为Y:
则：[size=7][/size]Y=[(Vm-Vn)/R]*I+Vn
Vm和Vn是带符号的数
怕你 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432212#1463080.html]]></link>
 <author><![CDATA[aeolec_china]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2013 02:43:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[晕了，刚才白写了。
现在重新写一下吧
这个需要知道你的模拟量模块的分辨率是多少，也就是解析度是多少，你所购买的相应品牌PLC应该有说明的。
现在，定义模拟量模块的分辨率为R，4-20mA的电流流入模拟量模块并经过数模转换后的数值为I,实际工程量的最大值位Vm,最小值为Vn,那么实际的工程量为Y:
则：Y=(Vm-Vn)/R*I+Vn
Vm和 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432212#1463077.html]]></link>
 <author><![CDATA[aeolec_china]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2013 02:38:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的公式现在算出的是流入模拟量模块的电流时多少mA, 还需要计算到实际电流才可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432212#1463039.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2013 01:01:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[火石：看看是否有帮助]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1432212#1463032.html]]></link>
 <author><![CDATA[huoshi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2013 00:52:19 +0000]]></pubdate>
</item>