 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431079#1462560.html]]></link>
 <author><![CDATA[zf831020]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2013 13:50:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CP1，系列
D区断电保持]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431079#1459566.html]]></link>
 <author><![CDATA[hc881012]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2013 12:03:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:OMRON&#160;&#160;D区数据的问题]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼chinahnren于2013-06-26 17:25发表的&nbsp;&nbsp;:
目前我手边没有PLC和人机，无法测试了。。

2楼的： 你说D区也是电池没电丢失数据吗？&#160;&#160; 我看的手册是H区才是这样的啊。。

唉一切原于没有实物
[/quote]
没错，H寄存器 和D寄存器用到的地方也不同。没记错的话H保存开关量，D保存的是数字量。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431079#1458393.html]]></link>
 <author><![CDATA[cmsn]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2013 00:49:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D区也是这样的，使用多了你就知道了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431079#1458272.html]]></link>
 <author><![CDATA[asmoshd]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2013 12:05:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[目前我手边没有PLC和人机，无法测试了。。

2楼的： 你说D区也是电池没电丢失数据吗？&nbsp;&nbsp; 我看的手册是H区才是这样的啊。。

唉一切原于没有实物]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431079#1458210.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinahnren]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2013 09:25:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D寄存器只有在PLC的电池没电了。才会丢失数据。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431079#1458202.html]]></link>
 <author><![CDATA[cmsn]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2013 09:02:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D断电肯定是清零的
你可以这样试试：断电后，把触摸屏和PLC的通讯断开，这时你再监控PLC，D100应该是0
触摸屏和PLC是一直有通讯的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431079#1458201.html]]></link>
 <author><![CDATA[hongye193]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2013 09:01:52 +0000]]></pubdate>
</item>