 <description><![CDATA[用并钩线夹啊晕..专用的接线用的...实在没有铜铝接线头压下.然后用螺丝对螺下.搞的标准10年以上没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430530#1455635.html]]></link>
 <author><![CDATA[22472775]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2013 05:41:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上太武断了，我们以前经常这样做的，因为铝表面容易氧化，而氧化铝电阻较高，一般需要涂凡士林用钢丝刷刷，但没多少人这么做的，都是简单处理一下，实践证明只要工艺到位了这样做也可以的，至少一两年是没问题的，前提是接头不要进水。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430530#1455613.html]]></link>
 <author><![CDATA[roran]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2013 03:50:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼现实记于2013-06-18 22:21发表的&nbsp;&nbsp;:
如果没有液压钳的话，把两头线切掉绝缘大概30厘米左右，把两头线全部一条条分开后像V体形，再两头的线一对一顺序着用老虎钳绑绕拉紧，这样挂空也不怕，越拉越紧的，可能表达不是那么明白，但希望你能看得懂意思
[/quote]

人用的是铝线,你告诉人家用铜线的方 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430530#1455574.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2013 02:25:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果没有液压钳的话，把两头线切掉绝缘大概30厘米左右，把两头线全部一条条分开后像V体形，再两头的线一对一顺序着用老虎钳绑绕拉紧，这样挂空也不怕，越拉越紧的，可能表达不是那么明白，但希望你能看得懂意思]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430530#1455483.html]]></link>
 <author><![CDATA[现实记]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2013 14:21:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买铝直接管用液压钳压接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430530#1455474.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2013 14:11:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们厂以前有一组外线是120平方毫米，当时工程是外包的，我看是绑绕的，用一段时间后接头处明显发热，后来维修时我让厂里买来一些铝排和不锈钢罗丝，做成夹板，每一接线用四小块铝排和四套不锈钢罗丝做成两副夹板夹死，然后包上绝缘，后来使
用一直很好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430530#1455447.html]]></link>
 <author><![CDATA[ntsjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2013 13:33:07 +0000]]></pubdate>