 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[STEP7中检查PLC组态通信，已经WINCCflxeible通信，以及地址这些是否组态正确。还有联合仿真的时候千万不能再在STEP7监视监视程序，那样回报通信中断的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430174#1454731.html]]></link>
 <author><![CDATA[djljcl]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2013 12:41:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼djljcl于2013-06-16 11:07发表的&nbsp;&nbsp;:
你先试试这样做看能不能。首先 先打开STEP7中的PLCSIM。然后再 打开WinCC flexible中菜单“项目”--“编译器”--“启动运行系统”。不要使用《使用仿真器启动运行系统或》《启动带有调试的运行系统 》
[/quote]

还是不可以啊！记得以前弄过可以的。不知道怎 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430174#1454627.html]]></link>
 <author><![CDATA[zl15555]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2013 07:08:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你先试试这样做看能不能。首先 先打开STEP7中的PLCSIM。然后再 打开WinCC flexible中菜单“项目”--“编译器”--“启动运行系统”。不要使用《使用仿真器启动运行系统或》《启动带有调试的运行系统 》]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430174#1454567.html]]></link>
 <author><![CDATA[djljcl]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2013 03:07:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇到类似问题：与三菱PLC仿真时，启停按钮不能控制PLC，把启停按钮地址改为X0，X1就可以控制PLC了，地址为M0，M1时，则不行，还望高手帮忙分析是哪里出了问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430174#1454017.html]]></link>
 <author><![CDATA[zx1234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2013 10:59:18 +0000]]></pubdate>