 <description><![CDATA[PWM和PTO 激活时，Q0.0,Q0.1过程映像区就自动不刷新了。
所以你通过软件是看不到Q0.0导通的
虽然手册上说PWM和PTO 是晶体管输出专用，但是实际上继电器输出也可以使用。只是继电器输出都会有导通次数的限制。
普通点用的话大概是100W次，做PWM大概不到10W次。建议频率小于1HZ。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430171#1456434.html]]></link>
 <author><![CDATA[davyly007]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jun 2013 04:57:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PWM或PTO都需输出类型为晶体管PLC，继电器无法输出高频率信号]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430171#1456431.html]]></link>
 <author><![CDATA[李佳伟]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jun 2013 04:40:48 +0000]]></pubdate>