 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼canyeluo0063于2013-06-07 07:41发表的&nbsp;&nbsp;:
你好，PLC是按照从上到下，从左到右工作的，左图网络3计时器到100时候，开始网络4，T37通，Q0.1常闭不导通（此时Q0.1还导通的，所以Q0.1常闭不导通），所以Q0.2不导通。右图3,4调换，可以避免左边的状况，所以导通
[/quote]
********PLC是按照从上到下 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1429265#1452690.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2013 02:14:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你好，PLC是按照从上到下，从左到右工作的，左图网络3计时器到100时候，开始网络4，T37通，Q0.1常闭不导通（此时Q0.1还导通的，所以Q0.1常闭不导通），所以Q0.2不导通。右图3,4调换，可以避免左边的状况，所以导通]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1429265#1451530.html]]></link>
 <author><![CDATA[canyeluo0063]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2013 23:41:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[左图，扫描到网络3时，T37刚好到100，扫描到网络4，能流过T37常开，但因Q0.1常闭不通，所以Q0.2线圈无能流，
　　　再扫描网络2时，Q0.1因T37常闭点断开无能流，扫描到网络3时，没变化，再到网络4，此时，Q0.2线圈有能流，
　　　再扫描网络2时，Q0.2常闭也断开，T37常闭也断开，Q0.1也无能流过，到网络3时，T37无能流过而 ..]]></description>