 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=107030] &nbsp;&nbsp;[attachment=107029]&nbsp;&nbsp;如图所示，现在我还有3个疑问
1：在硬件组态中，对模拟量输入的信号进行设置，是不是就像我上面的截图画面所示（step7软件组态画面）。
2：模拟量模块上面，量程卡的设置，其实就是调整小方框上面ABCD对应的不同位置（不同位置，对应不同的信号类型）。
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428948#1449233.html]]></link>
 <author><![CDATA[浮生若梦]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 May 2013 10:29:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[0-20MA或4-20MA都对应的是0-27648，模拟量输入的值，是有测量卡决定的，在硬件中设置就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428948#1449180.html]]></link>
 <author><![CDATA[jpwmg]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 May 2013 08:10:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的是信号种类，S7-300
其实4——20MA信号对应的就是0——27648，然后就没有然后了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428948#1449160.html]]></link>
 <author><![CDATA[小猫木鱼丸]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 May 2013 07:25:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用FC105时不需要考虑。你只要在组态时考虑模拟量的形式和硬件的量程开关位置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428948#1448988.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 May 2013 00:53:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的师傅，学生还有个问题请教，
在这个300的PLC中，用FC105进行模拟量转换时，是不是 不用考虑具体的模拟量输入侧，到底是 0--10v 的电压信号，
还是0--20ma&nbsp;&nbsp; 亦或是4--20ma 电流信号，这三种输入信号，对应A/D转换后的数据，都是0--27648
也就是说4--20ma&nbsp;&nbsp; 和&nbsp;&nbsp;0--20ma&nbsp;&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428948#1448813.html]]></link>
 <author><![CDATA[浮生若梦]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2013 10:02:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个是4个模拟量输入。
in0是模拟量输入地址
in1是输入上限
in2是输入下限
in3是输入单、双极性（类型）
ret_VAL是一些错误信息
out4是模拟量转换后的输出地址
你理解的没有错，就是把外部模拟量值输入转换后送到DB21的数据块中。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428948#1448752.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2013 07:00:06 +0000]]></pubdate>
</item>