 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 牺牲速度和实时性了，做个一吨的密封，用泵加水，加满检测液位；放水下来，就OK了
低成本就要忍受一定的痛苦；

定量排料就要用好点的流量计了，找找流量计应该很好办的，不行就用水表样的东西，定容积流量表]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448962.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangli019]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 May 2013 00:07:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实就用一个一顿的槽，在一顿液位的位置开个溢流口，这个可以直接计算出来的，用普通的泵抽入到槽中，多的水自然从溢流口流回。当液位稳定后自然是一个固定的质量，质量这个问题很好解决，再在槽的底部接一个电磁阀用于放水到混合槽，然后搅拌，再重复上面的结构排出即可。总成本一定低于5000块，说句实在点的，这种结构 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448906.html]]></link>
 <author><![CDATA[manjialin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2013 14:28:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那都是几年前的事情了 那里还有照片啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448888.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2013 14:03:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样的价钱只能有浮球阀了！精度就不好保证了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448427.html]]></link>
 <author><![CDATA[xudesai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2013 10:00:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用计量泵 我用过三个泵头一体的 可混合三种液体]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448420.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2013 09:49:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[问题回复]]></title>
 <description><![CDATA[回楼主问题：
只要仔细调试，应该能够达到的。
因为液位开关实际上就是一个或者多个磁性开关（干簧管）组成，你自己多加几个进去，意思就是让你把开关之间的间隔做小，这样来保证监测精度。
这种方式就是成本省，但是非常耗时。
如果不想这样耗时，那你用液位传感器试试。估计一条传感器需要3000，其余的配置你看着办了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448418.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2013 09:39:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买三个一吨的传感器，加一个高精度低价位的AD带485通讯模块，再来一个带485通讯接口的PLC。我再好好查一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448409.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2013 08:52:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5000元的成本，哪就是买三个一吨的传感器，加一个高精度低价位的AD带485通讯模块，再来一个带485通讯接口的PLC，剩下的事，要你自己亲手完成，这样的话，你这事就算办成了。七楼说的提前量只能直接做在PLC里，快速加料到了设定值减提前量时就转为慢速加料，并要定时校称，这样做的精度应该没什么问题，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448380.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanruilon08]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2013 07:17:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是搞沥青拌合设备的&nbsp;&nbsp; 就是将沥青&nbsp;&nbsp;骨料&nbsp;&nbsp; 矿粉&nbsp;&nbsp;分别计量&nbsp;&nbsp;在放在一起搅拌&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448302.html]]></link>
 <author><![CDATA[903636024]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2013 03:03:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[相关资料还在查询中，我还想再坚持一下，有希望还是想试试。实在不行就只能放弃了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448279.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2013 02:32:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高精度，低成本，难呀！看来老板不懂行，高精度的传感器及PLC+HMI控制，3W都难做。
为什么需要HMI，是因为在实际应用过程中的超前控制量要根据实际情况来灵活调节，才能保证精度。
另外，你还没有说明加料速度，高速的话，就更难了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448234.html]]></link>
 <author><![CDATA[武杰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2013 01:27:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要精度又要少花钱，这难度太大，要想精度就要计量（1T误差1KG，流量计也不行）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448226.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanruilon08]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2013 01:14:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是一种设备！~！是涂装 设备~！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1448061.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 11:25:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器+流量开关怎么样？&nbsp;&nbsp;我那时候做电咏的时候就这样做的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1447915.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 04:39:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我建议称重用计量仪，老板当然会给你把价格弄的很低，这个需要你和老板沟通！如果用1楼所说的液位开关，那你等着被骂吧！一旦液位开关失效你想想后果是什么？当然计量仪也会错误，但是误差不会很大，你只要定时做好校准工作就好！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1447884.html]]></link>
 <author><![CDATA[王志勇爱媳妇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 03:08:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先讲机械结构，再谈控制方法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1447880.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 02:56:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我先说。最简单、经济的方法就是液位控制，怎么讲。原理是将在搅拌容器中安装液位开关（当然用液位传感器则更好，只是你需要控制工程造价），放入标准的1吨水，调整液位开关位置，反复几次，以达到最佳位置。同样的原理调整油的油位。
所需要考虑的问题是加水、油时液面的晃动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428899#1447874.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 02:41:47 +0000]]></pubdate>
</item>