 <description><![CDATA[兄弟们说的都很对，人员的安全第一，硬件是断开接触，PLC内部接常闭]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1452068.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuliuqing200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2013 07:26:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼的说的不错]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1451845.html]]></link>
 <author><![CDATA[410627175]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2013 14:10:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼说的对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1451816.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoranyelao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2013 13:21:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1451772.html]]></link>
 <author><![CDATA[cell设备保守]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2013 12:17:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从安全角度出发考虑必须用常闭点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1451618.html]]></link>
 <author><![CDATA[shfxfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2013 03:52:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[懂不懂plc 啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1451586.html]]></link>
 <author><![CDATA[spiffy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2013 02:17:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼对的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1451584.html]]></link>
 <author><![CDATA[greed360]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2013 02:14:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外边用常闭点是沿用了硬件接线的习惯，当线断开时能把电路断开。程序里用开点或闭点要考虑这段程序的目的是什么。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1451580.html]]></link>
 <author><![CDATA[wxnfwl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2013 02:10:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你思考一下就会明白。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1450185.html]]></link>
 <author><![CDATA[周红军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2013 09:08:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位，我问题的侧重点是，为什么 PLC画梯形图时不与外部统一，要写成常开点？不过现在明白 。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1450172.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangming0303]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2013 08:44:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是只考虑设备的安全，人身的安全更重要。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1449929.html]]></link>
 <author><![CDATA[王秋秋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2013 15:08:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主意思都接在常闭上？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1448028.html]]></link>
 <author><![CDATA[903636024]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 09:32:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为是急停作用，关键就是要可靠和安全，如果外部接常开如果开关故障或断线就很危险。安全系数就降低了很多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1447961.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxyaxjc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 06:37:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:32] 谢谢各位，我问题的侧重点是，为什么 PLC不与外部统一，学习了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1447956.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangming0303]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 May 2013 06:30:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446977.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiang2751290]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 May 2013 07:37:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二.三楼解释的很详细了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446812.html]]></link>
 <author><![CDATA[我就去旅游]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 14:43:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关键就考虑断线也安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446776.html]]></link>
 <author><![CDATA[xwlxwl306]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 13:26:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446750.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控学习]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 12:52:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从安全的角度考虑。
若外接常开，发生故障时，按下急停，1：程序运行停机。2：若外线不通，程序接收不到急停信号，不停机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446715.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 10:01:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[由于外部急停一般都是串入控制回路的，急停时，就直接断电，而在PLC里边，急停是要触发一个命令，让PLC去执行相关的动作，所以就要用常开啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446657.html]]></link>
 <author><![CDATA[dfy1987]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 07:40:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼解释的很详细了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446620.html]]></link>
 <author><![CDATA[夏杏银]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 05:31:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考虑到使用者的安全&nbsp;&nbsp;为什么用常闭 你自己多多思考一下&nbsp;&nbsp; 安全 安全&nbsp;&nbsp;安全！！！ 
如果没有安全保障&nbsp;&nbsp;我还要机器做什么？？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446593.html]]></link>
 <author><![CDATA[liwenbin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 03:53:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关键看你怎么用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446508.html]]></link>
 <author><![CDATA[thy2002]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 00:51:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼说的是对的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446503.html]]></link>
 <author><![CDATA[jun888006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 00:24:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[假如它断了，你也就起动不了了。就那么容易。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446382.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtihee]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 11:59:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[總之就是安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446379.html]]></link>
 <author><![CDATA[kingeli]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 11:52:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意四楼。因为这和马达的硬极限位置sensor一样。时刻有信号反馈的。你拔了它。或者它坏了。机器就报警了。这才是它的作用。搞得复杂点的急停开关。一个开关还接了两个信号的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446371.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 11:11:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个不需要解释，只要你从安全的角度去考虑一下你就知道为什么了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446330.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 09:01:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得是这样：程序运行后，读各个开关量状态，外部接线常闭，程序内常开点导通（闭合），设备正常工作，当急停被按下或断线，设备会急停，这是为保护设备考虑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446327.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuchai001]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 09:00:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外部用常开的话，如果线断了，需要急停时就没有效果了，因为断线就没有输入。
所以外部用常闭，线断掉就相当于输入了急停，可以保证安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1428546#1446326.html]]></link>
 <author><![CDATA[jzzjzq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 09:00:14 +0000]]></pubdate>
</item>