<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[电机温度高，电缆温度高是怎么回事]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 电机温度高，电缆温度高是怎么回事]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 15:28:04 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线径肯定是小了，这么高温度长时间运行你的电缆很快就报废的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1443866.html]]></link>
 <author><![CDATA[剑舞天涯之梦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 01:08:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你6台电机都上到1000KW上了，你才用185平方线？我们才4－500A电流用240线都热]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1443744.html]]></link>
 <author><![CDATA[394388686]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 May 2013 14:05:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[利用热传导收集热能转化可用能源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1443463.html]]></link>
 <author><![CDATA[602424236]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 May 2013 02:57:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机是否有散热风机？咋没人想到风机呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442596.html]]></link>
 <author><![CDATA[qrklove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 May 2013 06:21:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 线径不够，电缆发热的主要原因是电流过大，即载流量超过额定载流量；跟气温应该有关系；如果电流没有超过电机的额定电流的话，那么就要考虑在电机上加装强冷风扇了；电缆肯定要换更粗的！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442594.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangli019]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 May 2013 06:16:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[百上2，185我一般上400A，610A不够]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442538.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuliuqing200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 May 2013 03:03:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[185的铜线载流量（450-550A）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442374.html]]></link>
 <author><![CDATA[zby7811]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 12:41:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电缆过细了，二是电缆的电阻过大，电机温度过高也许是散热不好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442300.html]]></link>
 <author><![CDATA[liaohaiping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 08:38:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电缆线小了,这样下去,一年左右,估计这条线会报废]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442293.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaobo2009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 08:20:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在是所有电线均发热的厉害]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442245.html]]></link>
 <author><![CDATA[qzly12312]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 06:05:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然是铜芯了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442244.html]]></link>
 <author><![CDATA[qzly12312]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 06:03:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼qzly12312于2013-05-13 08:21发表的&nbsp;&nbsp;:
谢谢各位，是电缆截面185，另外各台电机的电缆是分开的，没有直接联系，该厂是新建的厂，运行还不到一年，因此不存在电缆老化，希望各位能够在分析一下原因，另外电机的温度正常吗？我没有遇到过这么高的温度。冬天时根本没有发现过这种情况，是不是与环 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442226.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘永]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 04:57:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼dusiyong168于2013-05-12 19:57发表的&nbsp;&nbsp;:
320+290=610
185的电缆肯定发热，温度高啊
[/quote]
定你了，看了这么多，就你的正确]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442212.html]]></link>
 <author><![CDATA[huniutadi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 04:35:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机的话要看绝缘等级 而导线最高不可以超过70度 即使是裸导线也不可超过70度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442209.html]]></link>
 <author><![CDATA[科技改变未来]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 04:29:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电缆选型有点偏小，再加上环境温度累计，我也没见过这样高的温度。是我的话晚上睡不好觉啊！！！这样玩不行啊,新厂的话以后肯定还要加设备的，加线吧，不给加果断闪人。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442189.html]]></link>
 <author><![CDATA[aojianyun121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 03:33:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼1048682771于2013-05-12 20:46发表的&nbsp;&nbsp;:
320A和290A用185电缆，电缆一定发热，更换电缆。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442187.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 03:26:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看 有没有哪里 对地漏电 对地漏电，穿钢管那段会发热。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442178.html]]></link>
 <author><![CDATA[15061004556]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 03:14:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相电流平衡，电缆最长的一台机有40米左右，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442120.html]]></link>
 <author><![CDATA[qzly12312]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 00:38:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[情况如你所说的话，测一下相电流是否正常平衡，考虑是否线路远压降较大，就地增加无功补偿，多测，多看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442114.html]]></link>
 <author><![CDATA[六安皖杰机电]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 00:27:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位，是电缆截面185，另外各台电机的电缆是分开的，没有直接联系，该厂是新建的厂，运行还不到一年，因此不存在电缆老化，希望各位能够在分析一下原因，另外电机的温度正常吗？我没有遇到过这么高的温度。冬天时根本没有发现过这种情况，是不是与环境温度有关呀，不知道在电缆沟下部的地板上每天保持湿润这种情况会好 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442112.html]]></link>
 <author><![CDATA[qzly12312]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 00:21:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主qzly12312于2013-05-12 00:41发表的 电机温度高，电缆温度高是怎么回事 :
大家好！最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助，公司有六台电机，3台200KW，3台160KW，额定电流分别是360安和319安，运行电流分别是320安和290安左右，但是电机温度和电缆温度非常高，分别是80度左右，电缆是185的，这种现 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442104.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 00:15:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3台200KW，3台160KW应该是3*200+3*160=1080？？？？？
是我理解错了还是？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1442002.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 12:58:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[320A和290A用185电缆，电缆一定发热，更换电缆。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1441994.html]]></link>
 <author><![CDATA[1048682771]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 12:46:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度正常，可以做就地无功补偿试试，另外电压也可能偏高，或负载与电机不匹配，加上环境温度过高]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1441968.html]]></link>
 <author><![CDATA[fdlcg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 12:04:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[320+290=610
185的电缆肯定发热，温度高啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1441960.html]]></link>
 <author><![CDATA[dusiyong168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 11:57:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发热就换电线咯,换大一点的!!估计电线老化了吧``]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1441959.html]]></link>
 <author><![CDATA[奋斗人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 11:57:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题在电线上，可能是线损太大引起电压下降。
你可以增电线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1441939.html]]></link>
 <author><![CDATA[xshflove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 11:06:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先电流没超电缆温度过高，说明你电缆直径不够，要不就是电缆太长，到电机侧的压降太大。

在电气这个行业，没一点基础常识就搞这个的太多了。平常多看看基础书籍。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1441908.html]]></link>
 <author><![CDATA[angelagent]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 08:58:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1441895.html]]></link>
 <author><![CDATA[15005444007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 08:15:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电缆是否太长，电压降大，查一下电压。如果电压过低，有这种现象的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427523#1441795.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 02:49:46 +0000]]></pubdate>
</item>