<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 04:25:32 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[一个千瓦2个电流来算的吗？铜线1平方4A就可了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1442247.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyaway]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 06:09:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[125A空开，电缆看距离，短距离35方即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1442220.html]]></link>
 <author><![CDATA[restone]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 04:49:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[用软启动吧，150A空开，50的电缆。安全第一]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1442009.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 13:13:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[学习了啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1441893.html]]></link>
 <author><![CDATA[15005444007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 08:11:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[塑壳式断路器的电流选择是电机的额定电流*1.7倍，电缆不好说，距离多少才能算出来。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1441805.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 03:03:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[建议星三角启动，简单，省钱！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1441689.html]]></link>
 <author><![CDATA[gangwan0224]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 May 2013 14:01:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[不能直接启动。150A空开，看你的电线长度是多少米，是24小时运行还是短时间运行，还是频繁启动，轻载还是重载启动等多种因素来考量。我厂55kw的螺杆压缩机24小时运行，120米，用50平方非标，线发热很严重。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1441679.html]]></link>
 <author><![CDATA[路龙远]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 May 2013 13:32:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[125A空开，有钱的话还是买50平，安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1441663.html]]></link>
 <author><![CDATA[a115285978]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 May 2013 12:46:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[用星角启动也行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1441638.html]]></link>
 <author><![CDATA[liudawei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 May 2013 11:19:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[建议不要用空开直接启动，建议软启动（有钱的话可考虑变频器） 125控开 35国标就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1440795.html]]></link>
 <author><![CDATA[15061004556]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 May 2013 02:53:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:55KW电机额定电流为104A，直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电 ..]]></title>
 <description><![CDATA[125A空开，50平方国标铜电缆。实际使用几年了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1427218#1440533.html]]></link>
 <author><![CDATA[fsyujing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 May 2013 09:25:50 +0000]]></pubdate>
</item>