<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般1.3~1.5倍，但一定是正标开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1434679.html]]></link>
 <author><![CDATA[lizhongxv]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 15:47:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频控制，100A没有问题，不小]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1434668.html]]></link>
 <author><![CDATA[restone]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 14:41:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好有权威截图数据！ [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1434616.html]]></link>
 <author><![CDATA[gali1120107]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 12:34:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10楼欧凯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1434604.html]]></link>
 <author><![CDATA[军凯工业电气]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 12:09:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[45KW电动机选配100A空开可以，但要保证空开绝对正版]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1434239.html]]></link>
 <author><![CDATA[huoshi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 00:46:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[45kw电机配100A空开没问题的，放心用吧，除非空开质量不过关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1434229.html]]></link>
 <author><![CDATA[dengjie99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 00:28:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼小蜜蜂于2013-04-19 10:02发表的&nbsp;&nbsp;:
看负载情况，如果是重载星三角200A，变频120A，如果轻载，星三角160A，变频120A。100A不可靠，要考虑到环境温度，夏天的时候，100A的断路器根本达不到100A。
[/quote]
我看见 一个变频柜图纸 一个45KW的电机带水泵 变频器启动 配置100A 空开 我也觉的100A 小 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1433376.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2013 08:08:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看负载情况，如果是重载星三角200A，变频120A，如果轻载，星三角160A，变频120A。100A不可靠，要考虑到环境温度，夏天的时候，100A的断路器根本达不到100A。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1433227.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2013 02:02:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用160A的，星三角启动没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1433216.html]]></link>
 <author><![CDATA[剑舞天涯之梦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2013 01:51:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼tkggtdkjpl于2013-04-19 08:34发表的&nbsp;&nbsp;:
断路器默认是负载电流的两倍
[/quote]
什么意思]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1433205.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2013 01:38:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器默认是负载电流的两倍]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1433162.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2013 00:34:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用星三角启动 选择150应该差不多。 如果 用变频器100A的可行吗 会不会经常跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1433060.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2013 12:16:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[150吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425333#1433058.html]]></link>
 <author><![CDATA[danguliuxin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2013 12:14:22 +0000]]></pubdate>
</item>