 <description><![CDATA[问题已解决，两块屏的通讯口都被破坏，换新屏后正常。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424928#1457827.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2013 09:11:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各位没明白，屏是在使用中出现问题的，而且屏的上传下载口与三菱Q的通讯使用的是一个口。在屏的系统参数内232设置与422设置都试过。不能用。
后从另一台上的屏拆过来使用没有问题，现在就是不明白屏可以上传下载程序应该说没有问题，可就是不能连接屏。（也进行过参数设置232、422都试过）就是不行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424928#1431661.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 13:20:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得主要是屏和PLC参数设置问题，如波特率，校验位等]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424928#1431554.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuchai001]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 08:39:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上下载没问题说明是传输模式，如果在通讯模式就可以连上PLC但无法编程！
你需要下载完后，在系统画面手动将通讯口改到RS232 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424928#1431536.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 08:11:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[触摸屏与PLC通讯设置错误，在触摸屏里把与计算机连接改成与Q CPU连接，RS232通讯完全可以的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424928#1431535.html]]></link>
 <author><![CDATA[xwlxwl306]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 08:08:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[F940有两个通讯口，一个是上传下载用（232，COM1），另一个是和PLC通讯用（422，COM2），这两个口不能弄混了，通讯线也不一样。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424928#1431458.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 04:29:45 +0000]]></pubdate>