 <description><![CDATA[一般常用接法:
白金溫度計(或熱電偶)----&gt;溫控表-----&gt;4~20mA訊號----&gt;SCR------&gt;加熱器
由溫控表作設定及PID控制
PLC連結溫控表取得資料]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431753.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 00:15:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家了！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431751.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 00:07:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼a271156864于2013-04-15 21:59发表的&nbsp;&nbsp;:
有专业的触发板!~! 楼主不知道是的多少安的!~! 我现在手里就一套150A的 (如果楼主需要我可以单买个触发 板&nbsp;&nbsp;给你)~!&nbsp;&nbsp;是4-20MA的
&nbsp;&nbsp;4-20MA 信号给&nbsp;&nbsp;触发 板&nbsp;&nbsp;再去控制 可控硅
[/quote]
具体电流多少 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431749.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 00:06:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431702.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子不回头]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 14:22:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431696.html]]></link>
 <author><![CDATA[sz518104]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 14:10:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有专业的触发板!~! 楼主不知道是的多少安的!~! 我现在手里就一套150A的 (如果楼主需要我可以单买个触发 板&nbsp;&nbsp;给你)~!&nbsp;&nbsp;是4-20MA的
&nbsp;&nbsp;4-20MA 信号给&nbsp;&nbsp;触发 板&nbsp;&nbsp;再去控制 可控硅]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431684.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 13:59:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼yuheng722于2013-04-15 15:37发表的&nbsp;&nbsp;:
双向可控硅可以组成相应的交流调压装置（也叫调功），可以实现无级调温，但要有相应的触发控制电路，PLC中的PID指令只能给予触发控制电路的给定。
[/quote]
主要的就是不是好清楚用什么来触发可控硅的呀？唉！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431563.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 09:01:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼吕工于2013-04-15 11:08发表的&nbsp;&nbsp;:
你可以用PLC与温控器通讯加HMI来做，不用双向可控硅
PLC程序用PID指令来做，这样控温精度高。个人意见。仅供参考
[/quote]
本打算输出用双向可控硅来代替交流接触器，PLC程序用PID指令，但问题是用什么来驱动可控硅呢？这点不是懂。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431562.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 09:00:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模拟量输入模块的的输入信号只跟输入的电压电流等级有关，跟实际多少度没关系的呀！在模块中设定相对的最高与最低的就行了。比如：0~20mA相对为0~500度。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431534.html]]></link>
 <author><![CDATA[wisexdh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 08:08:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度输入模块量程我用过1300℃以上的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431527.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuheng722]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 07:39:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[双向可控硅可以组成相应的交流调压装置（也叫调功），可以实现无级调温，但要有相应的触发控制电路，PLC中的PID指令只能给予触发控制电路的给定。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431526.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuheng722]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 07:37:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以用PLC与温控器通讯加HMI来做，不用双向可控硅
PLC程序用PID指令来做，这样控温精度高。个人意见。仅供参考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424914#1431419.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 03:08:17 +0000]]></pubdate>