 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果电机与控制设备的距离不远（15米内），可用6平方国标线，如果过远（15米以上）可用10平方；个人建议使用10平方。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1432524.html]]></link>
 <author><![CDATA[lingbotu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2013 09:41:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6平方足够了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1432257.html]]></link>
 <author><![CDATA[武杰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2013 01:01:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各位大侠，受教了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1432241.html]]></link>
 <author><![CDATA[eb545]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2013 00:43:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[15KW的电机的额定电流约30A，有6根相电线+1根地线共7根电线接到电机的端子盒。以40°的环境温度考量，电线明敷设时4平方的BV电线即可，穿钢管敷设时6平方可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431809.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyjjzz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 02:21:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三用6MM的足够了。如果变频器启动，4MM都够了。工作电流才23-25A。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431787.html]]></link>
 <author><![CDATA[静芳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 01:40:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6平方毫米用于星三角绝对够，相当于2X6平方毫米的了！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431784.html]]></link>
 <author><![CDATA[leechonghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 01:38:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6平方就够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431774.html]]></link>
 <author><![CDATA[wananjushi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 01:08:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6平方铜线足够了，因为楼主的电机接法使用的是星/三角，要使用的6条6平方铜线，每条线只有额定电流的一半。若是直接起动，建议用10平方的电缆。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431291.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2013 13:37:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们厂也是用的6平方的，没有什么问题啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431257.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuehua1125]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2013 12:23:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我曾经见过用1.5平方的电缆线来做3个3KW的水泵的电源线，用了差不多一年都没事]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431245.html]]></link>
 <author><![CDATA[协手闯天下]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2013 12:06:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[15KW电机，星三角起动，主线用6平方足够了。当然线越大越好喽，但也要考虑一下经济方面 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431242.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2013 12:05:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机线6平方就够了，电源线10平方就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431241.html]]></link>
 <author><![CDATA[协手闯天下]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2013 12:01:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要考虑负荷大小、距离、敷设方式、环境、级数及运行方式等综合考虑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431073.html]]></link>
 <author><![CDATA[jmshtytt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2013 00:28:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6平方铜线足够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1431009.html]]></link>
 <author><![CDATA[老农荷锄]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2013 12:05:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我公司15空压机用4的电缆，不是单根，长年运行，软线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430982.html]]></link>
 <author><![CDATA[dw123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2013 10:35:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼红烧肉1960于2013-04-11 20:45发表的&nbsp;&nbsp;:
4极电机可用6平方,6极电机最好用10平方,主要还得看你的负载
[/quote]
选电机线和电机极数有关吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430931.html]]></link>
 <author><![CDATA[fuznzen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2013 07:41:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1：电机额定电流；&nbsp;&nbsp;15KW*2=30A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（经验算法，就是一个KW大约电流是2A; )
2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正式公式是:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p=√3*U*I*COS￠&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电机功率==√3*线电压*线电流*功率因数
3：6平方铜线的载流量约为小于50A;&nbsp;&nbsp; 10平 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430697.html]]></link>
 <author><![CDATA[mysky789456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 14:53:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三角启动电机需要接6跟线，在三角形运行时如果用用6平方那么实际一相时同时是两根6平方承担。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430690.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 14:13:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6平方足够了，多年的施工经验]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430688.html]]></link>
 <author><![CDATA[dengjie99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 14:06:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430687.html]]></link>
 <author><![CDATA[feng-xing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 14:00:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6平方足够！！ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430665.html]]></link>
 <author><![CDATA[奋斗人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 13:18:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[15KW的风机额定电流时32A，我用两根六平方接过，实际测量一根六平方上有24个点流，证明6平方足够，电机和电柜的距离20米以内。设备用了一年多了，接触器选的32的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430664.html]]></link>
 <author><![CDATA[scw威伟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 13:18:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10平方


&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430653.html]]></link>
 <author><![CDATA[geweiwei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 12:59:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2根4*6平方的电缆（地线一根，剩一根随便接不接）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430465.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小一电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 06:27:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[六平方够了，我厂用了很多年了！甚至有几台离电柜七八米远的30KW的水泵都是六平方，星三角！也一直没出过问题！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430444.html]]></link>
 <author><![CDATA[义薄云天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 05:44:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看您的出線6條就用6平方9條用4 3條就用10保顯點]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430352.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 02:28:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[国标6，非标10]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430326.html]]></link>
 <author><![CDATA[houxiyong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 01:49:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常建议你使用10平方的铜线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430316.html]]></link>
 <author><![CDATA[starmachine]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 01:41:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然你有的选择为何不用10mm平方的呢？？？？

按照公式算15KW=15000W

15000/(380*1.732*0.85）=26.81A

根据线径公式10下5 ，百上二。。按5算

26.81/5=5.362mm平方

所以在标准负载15KW的情况下，使用国标6mm平方的铜线足矣。。

但是我是楼主，我还会选10mm平方，懒得到时候出问题。。。哈哈。

要是让你自己掏钱。那 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430311.html]]></link>
 <author><![CDATA[erwin2009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 01:37:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相380V，一个千瓦2安培，电线选择的依据是：必须大于空开或断路器的动作电流，以确保电线不会烧坏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424582#1430307.html]]></link>
 <author><![CDATA[gongling888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 01:32:14 +0000]]></pubdate>