 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[褐：+24
兰：0V
黑：输入点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423857#1499931.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoxirenshen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2013 13:36:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果PLC的输入类型与光电开关的输出类型不一样，可以加一个24V继电器中转一下。

请问如何中转呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423857#1499925.html]]></link>
 <author><![CDATA[tiger5198]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2013 13:29:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC上面应该有接其他传感器什么的吧，看上面接的是什么输出类型的传感器不就知道了。这好像有点绕回去了。[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423857#1432204.html]]></link>
 <author><![CDATA[matengfei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 18:39:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢~！怎么确定PLC的输入类型呢？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423857#1432191.html]]></link>
 <author><![CDATA[tiger5198]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 17:57:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[棕褐色线一般接电源正极，兰线接负极，黑色线输出。
可以先给光电开关外接一个24V直流电源，先检测它是输出0V（NPN型）还是输出24V（PNP型），有说明书更好。

然后根据PLC的输入类型，把光电开关的输出信号线接到PLC的输入端。
如果PLC的输入类型与光电开关的输出类型不一样，可以加一个24V继电器中转一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423857#1431732.html]]></link>
 <author><![CDATA[matengfei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 20:02:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题怎么都没有人回答啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423857#1431730.html]]></link>
 <author><![CDATA[tiger5198]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 16:37:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有知道的大侠吗？要不吝赐教啊~！！ [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423857#1430954.html]]></link>
 <author><![CDATA[tiger5198]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2013 08:35:26 +0000]]></pubdate>