<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[关于Q系列QJ71C24N与3U485DB通迅大问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 关于Q系列QJ71C24N与3U485DB通迅大问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 05:00:32 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[XUEXI;XUE XI]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1429646.html]]></link>
 <author><![CDATA[diamondla]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2013 07:45:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你的设备是走直线的话&nbsp;&nbsp;不行的话 换吧&nbsp;&nbsp;用CC-LINK&nbsp;&nbsp; 光洋有款CC-LINK红外线传输的模块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1427411.html]]></link>
 <author><![CDATA[jackal]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2013 02:41:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[前K0或者后K0 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1427074.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 04:23:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[暂时还没有用上无线装置，因为现在有线都没有联接成功。怎样把RS分拆成单独收发？有可能是这个问题，因为我3U那边的RS指令是一直通着，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1427058.html]]></link>
 <author><![CDATA[ou0060]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 03:46:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样可排除现场干扰的可能。专注收发节拍的控制！
先看看无线装置的运作机能，再来配合二端PLC的情况。
一主一从，不能让它们都有权利发送，特别是3U一边，把RS拆分成单独的收或发 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1427035.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 03:07:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[OK.现场试太麻烦，所以现在回到公司试，QPLC是Q00J搭QJ71C24N，现场是Q02U，这个应该问题不大，另一边是3U搭3U-485-BD，线路是使用两线制（Q：RDA和SDA短接跟3U：RDA和SDA接，Q：RDB和SDB短接跟3U：RDB和SDB接），现在的问题是两个PLC运行通常一段时间后出现成帧错误，错误代码是7F68。之后数据就开始乱发乱收。乱一段时间 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1427010.html]]></link>
 <author><![CDATA[ou0060]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 02:42:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[描叙清晰一点！实验还是现场？故障情况？代码？线路用料？ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1426953.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 01:28:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改好己写入了`刚送电收发都正常，就是收发一段时间后就开始出现问题，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1426938.html]]></link>
 <author><![CDATA[ou0060]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 01:19:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看起来发送的数据被接受了，回波禁止没设？还是没写入？ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1426593.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2013 04:17:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[9600和19200都可以，但我设了9600过一段时间还是报错。
是不是我发送接收一起动作？还是里面的数据没有清空，导致报错？
这个数据包显示也不太正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1426577.html]]></link>
 <author><![CDATA[ou0060]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2013 03:28:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[数据格式问题！你对的无线装置是否标准？尤其是波特率！建议降到9600 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1426194.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 07:46:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个程序每刚送电时没有问题，就是QPLC接收3U的数据时有点延时一两秒！但运行五到十分钟后C24模块就报错，就是上面提到的7F68。到底什么原因？真的不解？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1426170.html]]></link>
 <author><![CDATA[ou0060]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 07:14:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有谁在调试试机中遇到过这个问题？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1426062.html]]></link>
 <author><![CDATA[ou0060]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 03:08:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是不行，报错！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1426039.html]]></link>
 <author><![CDATA[ou0060]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 02:22:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大神们，有关于C24通讯的实例和手册吗？？？贡献下吧&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1425652.html]]></link>
 <author><![CDATA[627549563]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2013 03:14:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢，下午试试，因为两个PLC485通迅是用到无线通迅器上，无线通迅器有规定的格式和协义 ，总之，谢谢你。帮大忙了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1425280.html]]></link>
 <author><![CDATA[ou0060]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2013 02:09:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果无协议通讯搞起来麻烦的话，试试MODBUS [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1425265.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2013 01:47:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=103378]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1425263.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2013 01:43:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[论谈上找不到如何让C24禁止回波的贴子，暂时手头上没有RS232转RS485的模块，我把程序共享出来，望大神们指点指点。谢谢 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1425255.html]]></link>
 <author><![CDATA[ou0060]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2013 01:29:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同楼上，以前本站有讨论过如何让C24禁止回波，楼主找一下贴子吧，另外你也可以用C24模块的RS232接口，再买一块RS232转RS485的转换模块，如研华的ADAM-4520模块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1425163.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsm9614501]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2013 13:12:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[C24做主站，3U当从站。C24禁止回波，应该问题不大 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423290#1424905.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2013 03:03:13 +0000]]></pubdate>