<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5楼和10楼说的对，三菱485通讯在短接RDA和SDA，RDB和SDB后会出现把自己发出去的数据收回来的现象，当然也就出现发送时两个灯都闪烁。有两种解决方法，一是软件处理，在程序接收缓冲区中把自己发的数据剔除，但此种方法缺陷是通用性差，程序处理复杂。第二是硬件上解决，我是用第二种硬件上解决的，有实际使用例程。需要的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1427583.html]]></link>
 <author><![CDATA[330171588]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2013 14:47:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1N的幫不上忙
3u的crc很容易，有內建指令可以使用。

1. 先確認二者的接線都正確，有是a與b是要對調的。
2. 有無使用終端電阻
3. 通訊協定設定是無ok，是否有設定錯誤，一般我都用 n,8,1
4. CRC-16的計算是否ok
5. 去了解該溫控器的相關位址：比如讀/寫位址，run/stop的位址
&nbsp;&nbsp;
祝好運，加油。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1426917.html]]></link>
 <author><![CDATA[litung]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 00:28:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下 貌似有点难度啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1426713.html]]></link>
 <author><![CDATA[sxinrukawa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2013 10:31:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把接收数据地址给多几位，三菱的接收到的数据是：发送数据+反馈数据，很可能你地址给得不够多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1426505.html]]></link>
 <author><![CDATA[jianming]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2013 01:07:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通讯灯闪烁~并不代表通讯就能建立,FX1N-485-BD应该有2个通讯灯,发送和接收,发送灯闪烁,只
表示plc有发送资料,不能确认温度采集器就能接收到正确的资料,接收灯闪烁表示温度采集器
有回复,可以接收储存到plc,判断回复的讯息...
我都是先试由plc发送资料出去,看温度采集器的反应,再试接收资料...
MODBUS-RTU...是二进制的资料 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1426468.html]]></link>
 <author><![CDATA[vdadiv]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 16:43:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能否发份温度采集器的资料QQ1520241894]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1426443.html]]></link>
 <author><![CDATA[ycm1980]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 15:00:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查下程序吧，能通讯就说明设置和连接是没问题的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1426442.html]]></link>
 <author><![CDATA[ycm1980]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 14:58:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[求帮忙！！！QQ957858576]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1426377.html]]></link>
 <author><![CDATA[957858576]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 13:32:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Modbus-RTU 怎会是奇校验？
其难度之一就是CRC,多数成功案例用的查表法！
难度之二就是回波处理，控制收发时序或者弃掉多余的报文 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1425292.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2013 02:39:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[注释：模块采用标准Modbus-RTU 通信协议。Modbus 协议是从Modicon 公司
引进的，Modbus 是一种串行异步通讯协议。数据传输采用半双工方式，一个主站
控制一个或多个从站。模块采用RS-485 作为Modbus 的物理接口。
这是他的注释，（波特率9600，从机地址1，寄存器地址K0，奇校验都是对的）模块通讯上了，就是数据没有不知到 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1425197.html]]></link>
 <author><![CDATA[957858576]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2013 14:16:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度采集器的全半双工要注意，可能不支持相应modbus功能码，一般半双工都支持。另外就是modbus地址设对。其它就报文方面的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1424775.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenbin0922]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2013 14:32:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通讯上了，就是数据没出来，可以确定的是波特率，奇偶校验，从机地址寄存地址是正确的，接线是RDA和SDA短接接采集器的485A,RDB和SDB短接接采集器的485B]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1424715.html]]></link>
 <author><![CDATA[957858576]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2013 11:23:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[波特率不对
奇偶不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1423143#1424539.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2013 03:11:15 +0000]]></pubdate>