 <description><![CDATA[首先把伺服控制器监控参数显示为接受脉冲数量，看有没有接受，再确认下外部接线和相关参数，还有伺服控制的外部接线，正反转极限和紧停保护，细心点查看下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422593.html]]></link>
 <author><![CDATA[niezhen2011]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2013 05:00:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服S-0N有没有闭合哟]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422592.html]]></link>
 <author><![CDATA[niezhen2011]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2013 04:59:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接PLC控制MR-E时，还要在PLC里写一堆参数的，参考USER&#39;S MANUAL - Positioning Control Edition
 [attachment=102809] 
 [attachment=102810] 
 [attachment=102811] 
参考程序里的设置是最全的，只是简单的定位不需要那么多
 [attachment=102812]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422504.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangk0]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2013 01:16:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[JOG看下行不]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422387.html]]></link>
 <author><![CDATA[两滴水]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 14:23:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机自锁了，发脉冲的时候还是锁上的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422165.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangdongjing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 07:13:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是MT的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422062.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangdongjing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 02:33:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[连接了com口，脉冲计数了，可是电机还是不转]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422060.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangdongjing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 02:33:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱的，然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001，Y0.Y1输出脉冲和方向，采用的是位置控制模式
FX-3U-16M是16MR还是16MT?MR是不行的呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422056.html]]></link>
 <author><![CDATA[luo76]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 02:16:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先看是否伺服是否有锁住（电机有电流，定位锁紧）。这是判断伺服驱动和电机有没有接错或之间出问题。
再看看脉冲线上是否串联合适的电阻，有时这里会激穿。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422054.html]]></link>
 <author><![CDATA[qqkkdok]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 02:12:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有些时候是电阻的问题，我就遇到过，电阻量是好的，但是就是不能工作，从新换个电阻就可以啦。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422042.html]]></link>
 <author><![CDATA[打豆豆]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 01:38:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、检查com口是否真正短接了
2、换一个驱动器试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422023.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenzhiwei]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 00:59:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把接线图贴出来看看。 有归零动作的话先归零试试&nbsp;&nbsp;DZRN [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422562#1422005.html]]></link>
 <author><![CDATA[catfree]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 00:40:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人意见：
1：方向信号应该是Y4。
2：仔细检查接线。
3：你用的绝对方式，是不是位置刚好是K95000，你可以用相对位置方式试一下。
4：是不是碰到了正（反）极限。]]></description>