<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接线有问题，你可以先做转矩控制或者速度控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422214#1420914.html]]></link>
 <author><![CDATA[luo76]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 05:29:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呃……
PA01不要改了吧，仔细看了一下，默认设置确实应该是1000，而且最上位的【1】是不要改动的。
OPC改为24+试一下吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422214#1420898.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 05:05:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我刚下了手册；
1. PA01什么时候要改成1000了？
2.接线OPC是否有误？
请楼主确认。
 [attachment=102466]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422214#1420855.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 03:35:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你是按图上接线的话，应该是接线有误，还有一个就是看伺服放大器面板上显示的代码是否正常。
我认为的接线引脚应该这样改

com1和com2接0V没错，不过Y0要接到CN1的11脚PG，10脚PP应该接到+24v上（最好串接一只2.2K电阻后接到+24v），

Y4接到CN1-36脚NG，35脚NP应该接到+24v上（最好串接一只2.2K电阻后接到+24v）

仔 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422214#1420807.html]]></link>
 <author><![CDATA[andy_gao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 01:30:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼sjm213于2013-03-18 17:18发表的&nbsp;&nbsp;:
PA01不是0000吗？
[/quote]

版主。。。不好意思。。搞错了。是三菱新版MR-J4-20A的伺服放大器。
说明书上是控制模式是PA01是1000的。
不知这样接线有没有问题？？？
搞了半天都是转不了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422214#1420606.html]]></link>
 <author><![CDATA[骆海深]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2013 11:18:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PA01不是0000吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1422214#1420568.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2013 09:18:44 +0000]]></pubdate>
</item>