 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的有个21号参数没设好吧，应设正逻辑或负逻辑，脉冲串+符号的，而且你Y1也不对，Y0对应的方向控制是Y4，Y1对应的是Y5.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1431469.html]]></link>
 <author><![CDATA[小布拉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 05:05:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[求解决方法，我的脉冲都输入不了不知道是啥原因呢，我用的是三菱的FX-3U-16M，然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001，Y0.Y1输出脉冲和方向，采用的是位置控制模式，
VIN1 和OPC2都接了直流电源正极，SG13接负极，LSP，LSN，EMG都与SG短接了，PP23接了y0，NP25接了y1。
plc脉冲输出没有问题，在GX里面监视过，伺服面板刚开 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1421846.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangdongjing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2013 09:34:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[解决的方法可以说明一下嗎?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1421326.html]]></link>
 <author><![CDATA[eastone]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2013 03:45:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎么解决的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1421265.html]]></link>
 <author><![CDATA[浩源工控]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2013 02:20:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你PLC是MT型号的吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1421051.html]]></link>
 <author><![CDATA[591948439]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 10:59:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[速度控制模式和位置控制模式的接线是不一样的。还是查查接线吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1421017.html]]></link>
 <author><![CDATA[aoouang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 08:51:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家，已解决了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1420869.html]]></link>
 <author><![CDATA[g073545]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 03:59:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2N不支持定位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1420112.html]]></link>
 <author><![CDATA[longfei869]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2013 02:43:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查接线和脉冲串输入信号的输入波形方式。另外2N不支持定位指令。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1420008.html]]></link>
 <author><![CDATA[358273433]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2013 13:49:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[y0 y1设置一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421997#1419964.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaolihua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2013 11:39:53 +0000]]></pubdate>