 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢，我就是想不用浮点运算指令，用普通指令，PLC会把数值当成多少计算]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1420666#1415566.html]]></link>
 <author><![CDATA[春风寒]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2013 06:26:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼hnxylsl于2013-03-04 08:25发表的&nbsp;&nbsp;:
威纶的屏，数值输入元件，数据累型设为浮点数类型32 FLOAT能否直接参与运算
[/quote]


可以直接通参与运算,但要用浮点运算指令!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1420666#1415550.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2013 06:06:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[威纶的屏，数值输入元件，数据累型设为浮点数类型32 FLOAT能否直接参与运算]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1420666#1415423.html]]></link>
 <author><![CDATA[春风寒]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2013 00:25:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[整数转换为浮点数后，参与运算就行了。只是比整数运算多了转换到浮点数这一步而已。对应系列也有对应的直接转换到浮点数的指令的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1420666#1415241.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2013 04:57:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主太谦了，能用浮点运算编程，绝非新手。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1420666#1415195.html]]></link>
 <author><![CDATA[gongling888]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2013 01:14:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个要研究一下了，我记得FX系列的和Q系列的浮点指令好像是不同的吧，我当时也是研究半天才搞明白的，发个Q系列的浮点运算样例，你看下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1420666#1415119.html]]></link>
 <author><![CDATA[30880813]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2013 10:36:42 +0000]]></pubdate>
</item>