<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1498205.html]]></link>
 <author><![CDATA[gdj-gdj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2013 00:50:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:FX系列PLC的地址怎么分配]]></title>
 <description><![CDATA[弱弱的问一句，远程IO模块&nbsp;&nbsp; fx系列和Q系列PLC通用吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1498137.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq328876860]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2013 15:27:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC参数里面设置就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1413283.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangodd]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Feb 2013 03:40:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多看看手册]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1413032.html]]></link>
 <author><![CDATA[mnyy1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Feb 2013 07:29:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21] 正在学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1412325.html]]></link>
 <author><![CDATA[635590445]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Feb 2013 09:40:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Q系列里面有CC-LINK设置，但是FX里面没有的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1412314.html]]></link>
 <author><![CDATA[猫三扑四]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Feb 2013 09:21:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看手册吧，都有的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1410540.html]]></link>
 <author><![CDATA[罗傲123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Feb 2013 02:18:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[新年快乐]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1410539.html]]></link>
 <author><![CDATA[linjianan78]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Feb 2013 02:03:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也想知道，Q系列哪个手册上介绍了，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1410276.html]]></link>
 <author><![CDATA[2004100519]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Feb 2013 08:58:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼touzftouzf于2013-02-05 20:11发表的&nbsp;&nbsp;:
打开gx编程软件然后再参数里面有一个网络参数你单击后会有一个对话框你选着cclink后
你在里面设置相应的起始地址什么后
软原件的分配就看你设的起始的软元件的地址是什么
是不需要专用的指令读取都是自动刷新的(Q系列）
[/quote]
我用的是FX系列]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1410027.html]]></link>
 <author><![CDATA[linjianan78]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 13:43:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[打开gx编程软件然后再参数里面有一个网络参数你单击后会有一个对话框你选着cclink后
你在里面设置相应的起始地址什么后
软原件的分配就看你设的起始的软元件的地址是什么
是不需要专用的指令读取都是自动刷新的(Q系列）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1410003.html]]></link>
 <author><![CDATA[touzftouzf]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 12:11:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有其他的指令，只是看你的输入输出软元件的设置和你的站号。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1409531.html]]></link>
 <author><![CDATA[罗傲123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Feb 2013 13:19:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1通过PLC 的网络参数设置 在PLC 中刷新地址&nbsp;&nbsp;，2&nbsp;&nbsp; ；这要看你的远程输入输出软元件是多少了。如果是x400和y400的话，并且你这个模块站号是1号站，那么地址是x400-X40F,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y410-Y41F;如果是2号站的话，那么地址是X420-X42F，Y430-Y43F.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1409447.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangshiwei3]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Feb 2013 06:18:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼罗傲123于2013-02-02 19:06发表的&nbsp;&nbsp;:
这要看你的远程输入输出软元件是多少了。如果是x400和y400的话，并且你这个模块站号是1号站，那么地址是x400-X40F,&#160;&#160;&#160;&#160;Y410-Y41F;如果是2号站的话，那么地址是X420-X42F，Y430-Y43F.
[/quote]
不用通过其他指令吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1409440.html]]></link>
 <author><![CDATA[linjianan78]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Feb 2013 05:19:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这要看你的远程输入输出软元件是多少了。如果是x400和y400的话，并且你这个模块站号是1号站，那么地址是x400-X40F,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y410-Y41F;如果是2号站的话，那么地址是X420-X42F，Y430-Y43F.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419638#1409295.html]]></link>
 <author><![CDATA[罗傲123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Feb 2013 11:06:57 +0000]]></pubdate>
</item>