<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418446#1404183.html]]></link>
 <author><![CDATA[深新的思念]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2013 13:13:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢朋友的帮助。
原来少了条传送的指令，[DMOVB C252 D0]，太粗心了，程序也很多错误的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418446#1403869.html]]></link>
 <author><![CDATA[kk-563]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2013 01:41:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你将D5 修改成K99999 试试

编码器A B Z 分别接到PLC的X0 X1 X2

转一圈 会自动归零

PS.使用编码器程式中不能在使用到X0 X1 X2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418446#1403847.html]]></link>
 <author><![CDATA[andy003]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2013 00:55:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[编码器：HTB-40L34G10-30E1000B-S13。 
PLC：FX1N-24MR-001
前几天写一条指令用编码器控制没事，会不会触点比较指令写错了？或者D寄存器用错了？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418446#1403651.html]]></link>
 <author><![CDATA[kk-563]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2013 08:40:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[来学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418446#1403119.html]]></link>
 <author><![CDATA[风行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2013 05:22:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程式内的Device Memory数值都是0 可以提供一下D值设定

另外D5 是否有修改 

如果使用编码器? 哪一种? 有SENSOR 正常应该是修改在第一行M8000的位置


 FX1N Manual
General 16bit up&nbsp;&nbsp;counter 16(C0 - 15)
Latched 16bit up counter 184(C16 - 199)

General 32bit 
bi-directional counter N/A 20(C200 - 219 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418446#1402993.html]]></link>
 <author><![CDATA[andy003]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2013 01:27:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试过，不行。是用编码器来定位的。不明白M10一运行就接通]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418446#1402932.html]]></link>
 <author><![CDATA[kk-563]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2013 16:46:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢。。。。本人刚刚学PLC。C252是对应编码器的，C152可以吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418446#1402795.html]]></link>
 <author><![CDATA[kk-563]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2013 11:01:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你将第一行&nbsp;&nbsp;M8000 改成M8013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
程式内 C252 全都修改为C152 
D5 已被乘法占用&nbsp;&nbsp;修改为D0 试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418446#1402631.html]]></link>
 <author><![CDATA[andy003]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2013 06:08:57 +0000]]></pubdate>
</item>