 <description><![CDATA[听说是干扰，，，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1429287.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenyuwu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2013 08:30:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰?/?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1428755.html]]></link>
 <author><![CDATA[diamondla]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2013 03:51:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多了解知识]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1427599.html]]></link>
 <author><![CDATA[duafol]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2013 15:32:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发脉冲给的频率过高会产生“失步”现象的，因为DRVI和DRVA的指令是瞬间发出高频率脉冲的，建议你使用带频率发射加减速变化的指令，比如PLSV，你可以试试，希望能帮到你。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1423985.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenbin0922]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2013 15:15:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多跑的可能性不大，如果是型号干扰的话！！！一般反映现象是跑少了，所以你说的多跑现象，个人认为很困惑。是不是你观察错了？？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1423816.html]]></link>
 <author><![CDATA[养家糊口]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2013 08:26:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原点有没有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1410044.html]]></link>
 <author><![CDATA[410627175]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 14:47:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是干扰问题，在伺服驱动上监视下驱动接收到的脉冲数，把电机的电源线的地线接到驱动器的接地端子上，试试，我第一次使用安川伺服时碰到过类似的问题，就是这样解决的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1408561.html]]></link>
 <author><![CDATA[andy_gao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2013 02:50:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我不懂,但我看过别人调过,不知道是不是你这个问题,在伺服显示面板上有脉冲显示在那里可以看到脉冲的个数,好像是电子脉冲清零参数和干扰,看一下伺服原理,再设置参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1407005.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Jan 2013 04:58:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地，驱动器和电机都要接地。
另外，数据线加屏蔽层也一并接地，条件不允许的话，加2个磁环试试。
一个在编码器线
一个在伺服到PLC的线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1406251.html]]></link>
 <author><![CDATA[catfree]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jan 2013 04:15:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰问题：1.检查驱动器接地2.驱动器链接线增加磁护，驱动器电源增加线性滤波器3.检查驱动器链接线安装是否按照安装标准排布，是否是由于排布不当造成的干扰4.调整驱动器参数！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1406042.html]]></link>
 <author><![CDATA[xxaa00511]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jan 2013 13:16:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主用的是松下A5系列的伺服吗，把驱动器要接地的，这个问题我遇到过!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1405697.html]]></link>
 <author><![CDATA[jhbob]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jan 2013 00:30:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电磁干闹，我遇到过这样的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1404255.html]]></link>
 <author><![CDATA[jihaibinn009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2013 17:15:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一，线路有问题
二，干扰造成的问题 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1404112.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2013 09:32:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[松下伺服可以设置面板显示值为累积接收脉冲数。

可以对照下PLC发出的脉冲数，跟伺服接收到的脉冲数是不是一致。测几次后应该基本可以判断。

应该这类问题都是干扰引起的可能性比较大。

楼主，若是解决了，麻烦在这通告声大家，好让我们也多知道点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1404104.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqp2220]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2013 09:14:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1402866.html]]></link>
 <author><![CDATA[1294497603]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2013 13:23:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.检查下程式是否有问题
2.检查伺服驱动器是否有接收到PLC所发出的脉冲量
3.伺服驱动器是否有加电阻
4.干扰问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1402746.html]]></link>
 <author><![CDATA[evanzheng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2013 08:53:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序问题，检测D8340只能说明，你当次脉冲没错。但是并不代表你的程序有没有再次接通驱动的现象。建议检查程序。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1402712.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnd123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2013 08:16:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰问题，在24V和脉冲点位加1.8千欧姆电阻试一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1402184.html]]></link>
 <author><![CDATA[mmknet1988]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2013 06:30:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你用的什么品牌PLC？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1401655.html]]></link>
 <author><![CDATA[libo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Jan 2013 15:52:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脉冲线加屏蔽试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1401549.html]]></link>
 <author><![CDATA[xidde]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Jan 2013 09:08:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[地不接，干扰更大。查看D8340说明不了什么，你要在伺服电机那边看看是否接受到这么多脉冲。下载一个松下伺服软件，用USB连上监控一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1401247.html]]></link>
 <author><![CDATA[poorwer]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2013 11:52:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一，线路有问题
二，干扰造成的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418237#1401160.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxu99]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2013 08:18:06 +0000]]></pubdate>