<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有的保持，有的复位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1422283.html]]></link>
 <author><![CDATA[dalao123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2013 11:52:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[具体情况具体分析]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1421008.html]]></link>
 <author><![CDATA[up116]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 08:30:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这要看你设备的具体要求，有些急停可回初始状态，有的是停在保持位的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1421007.html]]></link>
 <author><![CDATA[g073545]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 08:27:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停建议用ZRST 区间复位&nbsp;&nbsp; 这就要看你写程序的习惯好不好了&nbsp;&nbsp;有顺序的用M]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1420729.html]]></link>
 <author><![CDATA[haipingyuer]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2013 14:41:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意5楼，8034应该是暂停，急停应有紧急要处理的事，考虑断电或进入一个特殊状态。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1419452.html]]></link>
 <author><![CDATA[eb545]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2013 00:39:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好还是别用M8034,因为一但复位，程序继续，那这样很危险！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1419421.html]]></link>
 <author><![CDATA[yu655792]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2013 15:30:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断输出用 
M8034]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1419193.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2013 06:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在没有动作顺序要求的情况下，可以直接断PLC的输出电源，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1419186.html]]></link>
 <author><![CDATA[cexo00918]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2013 06:06:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我急停都用M8034]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1401592.html]]></link>
 <author><![CDATA[suegu2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Jan 2013 12:18:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停的话可以区间复位指令ZRST,
复位的话，你给它定一个初始状态，让它返回到初始状态]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1418235#1401083.html]]></link>
 <author><![CDATA[matengfei]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2013 05:30:17 +0000]]></pubdate>
</item>