 <description><![CDATA[首先，我相信你的线路接好无误的。
其次你的电机，发出响声，是上电没动作就响，把速度 位置增益直接取消，还有滤波时间也取消，保证不响后

然后再 电动电机运行两次运行正常，确认。

然后再把速度 位置 滤波时间设定为默认参数的一半 。这个时候电机不响，但是反应有点慢，继续设置速度增益数值 设定增加5来尝试。
如果 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1444099.html]]></link>
 <author><![CDATA[394480573]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 10:44:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过学习的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1444084.html]]></link>
 <author><![CDATA[guantianlong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 09:49:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10楼正解[s:19][s:19][s:19]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1444082.html]]></link>
 <author><![CDATA[春风寒]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 09:35:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[相序反了。你调下线看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1441023.html]]></link>
 <author><![CDATA[gumeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 May 2013 13:48:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我遇到过因为刹车线没接好导致52报警的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1441021.html]]></link>
 <author><![CDATA[王志勇爱媳妇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 May 2013 13:46:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有可能是机械的某些地方不顺，卡住，松了锣丝调一调机械运动部件。还有就是伺服电机与控制器之间的联接线是否断了，接触不良等等？ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1405830.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jan 2013 06:02:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过 学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1405827.html]]></link>
 <author><![CDATA[369258741]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jan 2013 05:52:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[8楼的说的对呀，我遇到过这种情况，检查后发现时UVW和ABC接的不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1404518.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhengshuren]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Jan 2013 13:23:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵额受益匪浅]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1404259.html]]></link>
 <author><![CDATA[jihaibinn009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2013 17:30:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我遇到的情况也是上电抖动然后报警，换了编码器反馈电缆就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1403500.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenhuayuan]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2013 03:58:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查了三相有没有接反,如接反也会这样.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1403121.html]]></link>
 <author><![CDATA[风行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2013 05:28:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相相线接错了，或者是机械共振]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1402876.html]]></link>
 <author><![CDATA[golden22]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2013 13:48:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过，学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1401913.html]]></link>
 <author><![CDATA[guogen2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jan 2013 13:51:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[参数设置不对，你应该是设置的手动增益，建议仔细调一下，
如果是自动增益，那就是响应设置得太高了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1401393.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzhcdy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Jan 2013 02:08:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把响应速度调小一点，我以前用mr-es的私服遇到过这种现象，把响应速度调小一点，就好了。me-es参数中是设置第二项]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1401351.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlc1210903]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Jan 2013 00:45:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我遇到这这种问题：
 1.相序接反；
 2.负载惯量太大，选型时要注意伺服的惯量参数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1401260.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyqwxl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2013 12:38:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1399465.html]]></link>
 <author><![CDATA[sszhen-hua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Jan 2013 11:57:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主查查是不是伺服的uvw相序和伺服电机的uvw接反了.手册上好像有这条说相序接反了.电机就抖动.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1399159.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiayan830903]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Jan 2013 00:31:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我遇见过&nbsp;&nbsp;是伺服驱动器和电机的相序不对&nbsp;&nbsp;伺服不断在找零点造成的抖动 严重的时候 会有很大的响声 很恐怖滴样子 嘿嘿]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1398932.html]]></link>
 <author><![CDATA[锐哥哥]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Jan 2013 10:29:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[过路学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1398607.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangchao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2013 19:33:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇上过的，一直都好好的，突然就狂抖不止。
跟你描述的情况差不多吧。后来也是调整参数了。
一下是网上down下来了，一起分享下吧。
① 伺服配线：
a．使用标准动力电缆，编码器电缆，控制电缆，电缆有无破损；
b．检查控制线附近是否存在干扰源，是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近；
c．检查接地端子电位 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1398575.html]]></link>
 <author><![CDATA[yeti小明]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2013 15:43:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[下午调了刚性看起来没问题了。不理解的是以前还好的忽然就不行了。再盯着看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1398564.html]]></link>
 <author><![CDATA[hfsbc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2013 15:20:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[修改伺服参数了吗？
马达抖动还是有很多因素的。同时也包括一些机械方面的原因~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1398561.html]]></link>
 <author><![CDATA[yeti小明]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2013 15:14:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主是用什么东西控制伺服器啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1398383.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘时信]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2013 10:21:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查伺服电机电源线，U,V,W,接线，是否正常，基本上就是电源线没有接触好，或者接触不良。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1417815#1398356.html]]></link>
 <author><![CDATA[小珠珠]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2013 09:06:09 +0000]]></pubdate>