<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[警戒时钟WDT]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-141695.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 警戒时钟WDT]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 01:04:04 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[经典的解答，谢谢了，非常感谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-141695#1223133.html]]></link>
 <author><![CDATA[辛勤蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Mar 2012 06:25:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼说的很形象~2楼说的也很清楚了~学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-141695#1223053.html]]></link>
 <author><![CDATA[祥林嫂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Mar 2012 03:40:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[经典呀。 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-141695#1223029.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Mar 2012 03:26:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[w D T俗称看门狗，是捡查P L C循环是否超时。
如果程序里使用了循环语句，而控制循环的变量又设置不合理，使得跳出循环的条件永远无法满足，这样就形成死循环，引起看门狗发讯使设备停机。
也可能是不合理的子程序调用，形成循环调用，使循环超时。
看门狗的控制时间在系统参数中都可设置，控制方式也可设置，如超时只报警 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-141695#1223013.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Mar 2012 03:08:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[死循环就是，我给你1元钱，你觉得不好意思，然后就还给我，我一定要给你，你一定要还我，这就构成了死循环。

你可以设定WDT的时间长度，但是不能关闭WDT，在PLC的属性中去更改。