 <description><![CDATA[&quot;我用的是RTU模式，D1050 ,D1051 无效的。&quot; 你在哪看到有说D1050在MODBUS RTU中无效? 所有的MODBUS 通信中读参数都用到这组寄存器的!说明书你仔细看过了吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416803#1394205.html]]></link>
 <author><![CDATA[chen_0106]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Dec 2012 15:28:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问仪表中32位浮点的数据高、低位是放于40054和40055地址的方式，高位在40054？还是40055？并且读出的数据应放于D1050-D1055并已自动转为16进制的数据，你应用MODRD指令同时读出40054和40055的值，这两个数值是放于D1050和D1051中，在读出指令同条件下用上升沿（如M1123或M1127）把这两个数据传到另外的寄存器中，如果原 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416803#1393669.html]]></link>
 <author><![CDATA[chen_0106]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Dec 2012 11:33:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最终的数据类型为有符号32位&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416803#1393279.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuzhentong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Dec 2012 06:43:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问你是用那一种通讯指令读取和写入数据的,能不能让我参考一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416803#1393101.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨柳沟黄杨村]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Dec 2012 15:24:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[确认你的仪表数据是二进制浮点或十进浮点数，然后再转为二进制整数就OK， 
118
 DEBCD
 二进制浮点数→十进制浮点数
 
119
 DEBIN
 十进制浮点数→二进制浮点数
 
129
 INT
 二进制浮点数→BIN 整数变换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416803#1392890.html]]></link>
 <author><![CDATA[chen_0106]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Dec 2012 05:37:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[普通的仪表 说支持MODBUS 协议 RTU 给了通讯设置的参数9600 8 EVEN 1， 然后就给了两个MODBUS地址 40054&nbsp;&nbsp;40056 对应溶氧绝对值 和温度，这两个数值都是浮点数，32位，就是这样。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416803#1392872.html]]></link>
 <author><![CDATA[lilinlin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Dec 2012 04:45:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[仪表是什么东东啊。发个说明书上来，我帮你看看。是否理解错误了?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416803#1392490.html]]></link>
 <author><![CDATA[qaz222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2012 08:52:20 +0000]]></pubdate>