 <description><![CDATA[电压互感器相当于一台空载运行的变压器

二次侧不可以短路，否则绕组会烧毁；更换电压互感器后必须测定极性


电流互感器相当于一台短路运行的变压器

电流互感器运行时二次侧不允许开路，否则二次绕组会产生高电压

而且二次侧回路中不得有熔断器或隔离开关的存在]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1394355.html]]></link>
 <author><![CDATA[夜色迷茫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Dec 2012 05:11:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10楼的说得够清楚了，不再重复]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391924.html]]></link>
 <author><![CDATA[李想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2012 04:58:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、电流互感器不能开路运行，可以把互感器二次侧先短路，再拆电流表，把线头包好。
2、电压互感器可以开路，可以拆电压表但千万别短路；
3、其实功率表是电流表、电压表的合并，电流线路别开路，电压线路别短路就没问题；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391819.html]]></link>
 <author><![CDATA[g18363393722]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2012 01:14:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上面文件分卷由2345好压（Haozip）生成，请使用2345好压来解压。
2345好压下载地址:[url]http://www.haozip.com/[/url]
分卷文件共有以下3个：
DL-T866-2004-CT选择规程.haozip01.zip
DL-T866-2004-CT选择规程.haozip02.zip
DL-T866-2004-CT选择规程.haozip03.zip
为了更方便的合并分卷文件，本说明文件请勿删除，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391811.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2012 00:56:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另一个标准，标准的4.2.7上面说了这个问题！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391810.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2012 00:55:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DL/T866、GB 16847这两份标准上面说得有！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391808.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2012 00:48:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你就当带电作业吧，只要做好安全手续就可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391689.html]]></link>
 <author><![CDATA[中国人佛山人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Dec 2012 13:42:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你去你高压房计量柜看看，电力公司是怎么换电表的，换个表也要停电？就停就停，大家还过不过了？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391296.html]]></link>
 <author><![CDATA[小徒弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Dec 2012 00:45:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实你拆下来给他短上,等表来了在装上去啊.装备:手戴绝缘手套,脚蹬绝缘靴,身穿绝缘服,脚垫干燥木板,保证OK. [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391202.html]]></link>
 <author><![CDATA[shcaoxianyon]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Dec 2012 14:31:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[坚决NO,不可以开路的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391197.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Dec 2012 14:24:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这可是电工基础知识了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391194.html]]></link>
 <author><![CDATA[bocc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Dec 2012 14:21:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电压表可以直接拆下来
电流表最好的就把二次侧短路后拆下来就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1416650#1391167.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockyhuo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Dec 2012 13:58:15 +0000]]></pubdate>