 <description><![CDATA[不过这几天又一个现象出来了。就是我改了扫描周期后可以正常工作，但是偶尔会有一个端口的脉冲输出停止，但是端口是正常的。再加长扫描周期它又正常了。有高手帮忙分析一下。多谢了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1415479#1395003.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixile]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Dec 2012 13:34:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的判断是在一个扫描周期内扫描到同一个辅助继电器的状态，但是在一个执行周期内却没有执行到。不过这只是我的理解。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1415479#1394996.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixile]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Dec 2012 13:27:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[什么是&quot;fx3u PLC辅助继电器溢出&quot;??]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1415479#1388859.html]]></link>
 <author><![CDATA[jimmydongtao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Dec 2012 22:20:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有意义的现象]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1415479#1388858.html]]></link>
 <author><![CDATA[jimmydongtao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Dec 2012 22:14:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢各位了，已经解决了。原因是PLC本身的扫描周期用的是动态扫描，大概有30ms左右，我用的是步进指令，所以当在一个扫描周期内扫描完所有的同一个辅助继电器有时会溢出，所以我后来改为固定扫描周期，并且把时间改为70ms，运行到现在一直正常。再次感谢热心人。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1415479#1388822.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixile]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Dec 2012 14:40:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感覺像是上說的有雙輸出的情況
請檢查看看是否是這樣或是貼上程式看看以方便解釋]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1415479#1384927.html]]></link>
 <author><![CDATA[kao2012]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2012 00:21:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要通过程序分析该现象。
看起来像是触点被多次使用的样子。]]></description>