 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看供电部门也不允许你这样做啊.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1379133.html]]></link>
 <author><![CDATA[客居他乡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 13:54:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好还是降压启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1379030.html]]></link>
 <author><![CDATA[heyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 10:23:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[保险点还是降压启动。变压器负载不大也可以直接启动，这样对变压器不好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378991.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 07:55:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定不行了，电机功率只要大于24KW的都要降压启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378979.html]]></link>
 <author><![CDATA[孤影]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 07:05:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可是，问题是你们所说的变压器不仅仅是供这台电机。15KW以上还是选择降压启动方式为好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378960.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 06:15:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1500KVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55kw&nbsp;&nbsp; 当然就可直接启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378955.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockyhuo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 05:56:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你考虑的欠周到些，资料上面解释也不全面。直接启动是需要考虑变压器容量，但是，这个变压器负载不光是只有这台电机。行规中十分明确15KW以上需要降压启动的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378942.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 05:03:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要启动电机的时候。变压器的负载不是很大，电机不是带负荷启动，完全没有问题的。好多1250KVA的变压器，75KW的电机，都直接启动的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378888.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 02:49:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如2楼所说，可以采用降压起动；
另，不知是空载起动，还是带负载起动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378882.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 02:19:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题问的好

这要看你的变压器都带什么负载，负载的运行情况，如果只带这一台电机可以直接启动[s:21][s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378867.html]]></link>
 <author><![CDATA[zczc777]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 01:27:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[理论上可以，实际上很少这么做]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378852.html]]></link>
 <author><![CDATA[二球一哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 00:53:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不可以，如负载不是很重可以用降压启动（便宜就是星三角）钱不是问题就是变频了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378834.html]]></link>
 <author><![CDATA[木皮]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 00:16:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器容量是1600KVA]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1414255#1378830.html]]></link>
 <author><![CDATA[1712131502]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 00:01:35 +0000]]></pubdate>