 <description><![CDATA[真正尝试alt指令不如这个指令&nbsp;&nbsp;灵敏度试试就知道]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1380181.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangzhouqing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Nov 2012 12:40:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用上下微分接點就OK]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1379096.html]]></link>
 <author><![CDATA[jag.alex]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 12:52:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你吧Y1 改成M10 仿真下 看看就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1379019.html]]></link>
 <author><![CDATA[xhl6788]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2012 09:31:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接通一个周期后就关闭]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378786.html]]></link>
 <author><![CDATA[terence1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Nov 2012 13:32:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[时间周期的问题。我看需要三个时间周期才能完成自保]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378669.html]]></link>
 <author><![CDATA[guo4285]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Nov 2012 09:31:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[分频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378452.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫宇残色]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Nov 2012 02:12:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼cvlsam于2012-11-15 17:04发表的&nbsp;&nbsp;:
更新输入输出映像区已经写的非常明白了，输入输出，输入输出，输入输出！！！！！T定时器，他是输入输出吗？C计数器，他属于输入输出吗？M，内部存储器，他属于输出输出吗？ [s:28]
[/quote]

我在烦你一下， 就是将Y0改为M，也能实现自锁，你能再解释一下吗 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378449.html]]></link>
 <author><![CDATA[q605668560]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Nov 2012 02:06:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378388.html]]></link>
 <author><![CDATA[mlqwain]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Nov 2012 00:08:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是利用扫描是由上往下，从左往右以及需要在扫描完成后更新输入输出映像区这个原理。

以下无需考虑X14，X5以及X16的状态，假设他们都是接通的。
第一周期：
X0按下，此时M0置位一个扫描周期。此时M0=ON，其动合触点为ON，动分触点为OFF。由于M0的上升沿的接通，Y0为ON，但是敬请注意，由于更新映像区需要在扫描程序完成 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378364.html]]></link>
 <author><![CDATA[dqk123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 14:45:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按下X0 按钮 M0 =ON 一个扫描周期,第一个扫描周期 M0 的长开触点闭合 常闭触点打开 此时能流经过M0 的常开触点流经Y1的常闭触点使Y1得电,此时Y1线圈为ON 其一下的触点相应动作,(Y1的,常闭触点闭合,此时M0的常闭触点打开不能形成自锁)
第二个扫描周期 M0复位 (此时形成自锁回路) 都是软元件 跟输入输出映像没关系.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378308.html]]></link>
 <author><![CDATA[xhl6788]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 12:57:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了。还不如1楼所言]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378305.html]]></link>
 <author><![CDATA[lf594390325]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 12:49:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主可以在比较大的程序中在试验一下，就知道效果了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378303.html]]></link>
 <author><![CDATA[z061403]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 12:45:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[火气很大哦! 我试验了 都用M来实现以上梯形图也是可以实现的 ?请问如何解释呢?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378299.html]]></link>
 <author><![CDATA[xhl6788]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 12:41:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[更新输入输出映像区已经写的非常明白了，输入输出，输入输出，输入输出！！！！！T定时器，他是输入输出吗？C计数器，他属于输入输出吗？M，内部存储器，他属于输出输出吗？ [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378212.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 09:04:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼cvlsam于2012-11-15 15:54发表的&nbsp;&nbsp;:
就是利用扫描是由上往下，从左往右以及需要在扫描完成后更新输入输出映像区这个原理。

以下无需考虑X14，X5以及X16的状态，假设他们都是接通的。
第一周期：
X0按下，此时M0置位一个扫描周期。此时M0=ON，其动合触点为ON，动分触点为OFF。由于M0的上升沿的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378211.html]]></link>
 <author><![CDATA[q605668560]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 08:59:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是利用扫描是由上往下，从左往右以及需要在扫描完成后更新输入输出映像区这个原理。

以下无需考虑X14，X5以及X16的状态，假设他们都是接通的。
第一周期：
X0按下，此时M0置位一个扫描周期。此时M0=ON，其动合触点为ON，动分触点为OFF。由于M0的上升沿的接通，Y0为ON，但是敬请注意，由于更新映像区需要在扫描程序完成 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378170.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 07:54:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼xcaq123于2012-11-15 15:19发表的&nbsp;&nbsp;:
还不如用ALT指令
[/quote]
其实我也知道有ALT指令， 只是不能理解上图的程序？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378155.html]]></link>
 <author><![CDATA[q605668560]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 07:29:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还不如用ALT指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413762#1378149.html]]></link>
 <author><![CDATA[xcaq123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 07:19:51 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>