 <title><![CDATA[Re:关于通讯线问题]]></title>
 <description><![CDATA[西门子PC adpater USB工作，需要外部提供24V电源的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413516#1378387.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Nov 2012 00:03:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我把PC adpater USB的通讯线插头接在分站DP头上，无法读取，MPI指示灯不亮，是不是DP头网络只有两根线，没有24V电源原因
在CPU的DP头上，可以通讯
是不是只能连接PLC&nbsp;&nbsp;CPU上
 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413516#1378184.html]]></link>
 <author><![CDATA[wimpire]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 08:21:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[485通讯每个站都是一个node（节点），在每个节点都可以访问网络上其它节点。DP接头有2种，一种带编程口，一种不带，要使适配器连接，需要带编程口的DP接头；
对于单独地连接到触摸屏，由于触摸屏不能给适配器提供工作电源，只能将触摸屏连接到网络上以后，由PLC端或中继器端提供适配器工作电源。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413516#1378107.html]]></link>
 <author><![CDATA[huyou]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 05:31:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:17] 要如何做到？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413516#1377737.html]]></link>
 <author><![CDATA[wimpire]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Nov 2012 12:07:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，但是前提是分站的DP头有接24V电源 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1413516#1377710.html]]></link>
 <author><![CDATA[lovefeyer]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Nov 2012 11:18:47 +0000]]></pubdate>