 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼zhangzsy1于2012-03-11 01:44发表的&nbsp;&nbsp;:
D62放在第2站，然后CCLINK设置了起始RWR,RWW分别为D1000，D2000，那么D62对应的点是D1004~D1007，D2004~2007，D1008~D10019是3、4、5号站的
2号站如果是智能设备站，那么要在2号从站中写数据交换程序，在主站中直接用传送指令
如果2号站是远程智能站，则 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-141276#1225509.html]]></link>
 <author><![CDATA[zht19857]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Mar 2012 08:35:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D62放在第2站，然后CCLINK设置了起始RWR,RWW分别为D1000，D2000，那么D62对应的点是D1004~D1007，D2004~2007，D1008~D10019是3、4、5号站的
2号站如果是智能设备站，那么要在2号从站中写数据交换程序，在主站中直接用传送指令
如果2号站是远程智能站，则在主站中直接用传送指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-141276#1225337.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangzsy1]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Mar 2012 17:44:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.假设我D62放在第2站，然后CCLINK设置了起始RWR,RWW分别为D1000，D2000，那么D62对应的点是D1004~D1019，D2004~2019吧？&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;没错就是这样。。。。。。
 
假如是TO,FROM指令，那么 [TOP&nbsp;&nbsp;h00 h00 D1 K1]这个指令起始地址该怎么写，D62放在第2站的话？
首先你如果是你的主站模块 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-141276#1225056.html]]></link>
 <author><![CDATA[zht19857]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Mar 2012 05:10:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个模块没有用过，如果你设定的是2号站，我想肯定与1号站是有关系的，如果1号站是一般I/O站，则D62的点RWR则为D1000开始，RWW为D2000开始.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-141276#1223225.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsm961450]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Mar 2012 08:39:15 +0000]]></pubdate>