 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用隔离变压器是可以的，但控制部分N线断了不应该出问题呀？会不会是出问题才烧断N线呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1375223.html]]></link>
 <author><![CDATA[pankang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Nov 2012 02:48:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[8
9
10
楼的都有点问题
2
3
5
楼的观点我赞成]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1374890.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2012 11:48:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道你 的负载是不是一样大的，如果不一样大，直接用三相供电，星接的话，三相不平衡，效果会不会更坏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1374779.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinliangkui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2012 06:59:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[告诉你个最好的办法&nbsp;&nbsp; 直接用三相供电 不需要零线&nbsp;&nbsp;接星型最安全&nbsp;&nbsp;绝对不会出现断线烧坏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1374723.html]]></link>
 <author><![CDATA[www871124]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2012 05:33:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加热器是由继电器控制的，220V是控制继电器的，N线断开，继电器断开，加热器也就没电，怎么会烧坏加热器呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1373963.html]]></link>
 <author><![CDATA[huhaiming]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Nov 2012 04:20:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[假如在三相四线上A相和B相上都接有一个220V的用电器，他们的一端是共用接零。如果这时候零线主线开路，实际上就是2个220V的用电器串联后接到A.B380V上，那么2个220V的用电器中那个功率小，肯定先烧那个这种情况在强电系统中会遇见的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1373893.html]]></link>
 <author><![CDATA[lf594390325]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Nov 2012 02:57:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5樓的可行
但是顯少人用380v當控制迴路
可加裝380/220 V降壓變壓器來當控制迴路的供電，供參考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1373723.html]]></link>
 <author><![CDATA[lgslgs]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2012 14:43:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线断了以后，中性点就不是0电位；任一二相的线电压根据所带负载的电阻分配电压，这相电阻大(也就是功率低，如控制回路)分得的电压就高，应该会大于220V；特别是三相加热负载分开上的，这种现象更明显。所以控制回路就承受不了了。从这方面讲380V的控制线路应该更好 些，仅供参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1373693.html]]></link>
 <author><![CDATA[guo4285]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2012 13:53:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[收益匪浅 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1373329.html]]></link>
 <author><![CDATA[catfree]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2012 04:16:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你的加热器三相功率分均而且功率一样一般没问题，，最好中性线多加几根在不同的地方。。。。。相电压是--L1. L2 .L3分别与中性线之间的电压（N也叫零线）。线电压是L1与L2，L1与L3，L,2与L3之间的电压。相电压是线电压÷√3≈1.732得来的。所谓的星接和角接不同就是：当星接时用电设备承受的是相电压（‘如电机’每组 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1373262.html]]></link>
 <author><![CDATA[解振斌]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2012 02:52:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制部分应该用隔离变压器的，不然的话，零线断了，就麻烦了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1373253.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱海涛涛]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2012 02:48:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零干线断了吧，听老师傅说过，没有遇到过，专烧功率低的电器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1411402#1373018.html]]></link>
 <author><![CDATA[xcw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2012 13:50:35 +0000]]></pubdate>
</item>