<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你确定降压这么厉害吗？310V？？你现在的电流应该是170A左右吧，，那就至少用120平方]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1368492.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenji85]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2012 10:10:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在电机接线端子上并30Kvar的电容看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1368476.html]]></link>
 <author><![CDATA[jdk1126]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2012 09:12:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然有公式，我说的控制在3%是按照变压器输出400V计算的，当然你也可以调节变压器分接开关，将变压器输出电压提高，以降低电缆的费用，但相对来说你要考虑控制和其他单相供电回路的安全电压问题，建议你使用变频器启动，或则将变压器移置负载附近安装。

[s:21][s:21][s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1367215.html]]></link>
 <author><![CDATA[zczc777]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Oct 2012 12:28:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器与电动机之间电缆是否太长了？？
三相是否平衡啊？
添加功率补偿器，应该可以解决问题的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1366197.html]]></link>
 <author><![CDATA[spc_cll]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2012 13:02:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就地补偿就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1366189.html]]></link>
 <author><![CDATA[向钱冲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2012 12:53:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谁的答案最准？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1366182.html]]></link>
 <author><![CDATA[rcd8888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2012 12:43:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该没有这么大的压降吧？变压器次级电压应该有410左右的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1366107.html]]></link>
 <author><![CDATA[二球一哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2012 10:56:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[75KW
电机额定电流：143A应该用120(MM2)的电缆，至于压降厉害，用就地补偿]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1366105.html]]></link>
 <author><![CDATA[yzc110]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2012 10:52:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上朋友,请问你是如何计算出要用150的电缆,有公式吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1366090.html]]></link>
 <author><![CDATA[rcd8888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2012 10:23:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要控制电压降在3%范围内电缆选取单股铜芯150,如果选择多芯的应加粗。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1409213#1365670.html]]></link>
 <author><![CDATA[zczc777]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2012 02:05:14 +0000]]></pubdate>
</item>