<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持16楼。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1365359.html]]></link>
 <author><![CDATA[春江月色夜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2012 12:21:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇见过啊，与现场通通无法去掉漏电开关后。一是把变频器的开关频率降低。二是把变频器的接地电容去掉。三是一定要注意现场电压是否正常。电压不稳定也会引起频繁跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1365355.html]]></link>
 <author><![CDATA[lfpyxl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2012 12:17:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎么就没一个说到根本原因呢，降低载波频率就行了，很多时候设备必须要用漏电断路器（我们的设备都用一二三级漏电保护，三个漏电保护器）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1365329.html]]></link>
 <author><![CDATA[qrklove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2012 11:26:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器前面一般加空气开关，加漏电开关会是不行的。没有试过加大漏电电流，会不会有效果！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364944.html]]></link>
 <author><![CDATA[ntjaney]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2012 01:52:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器前可不用漏电开关的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364865.html]]></link>
 <author><![CDATA[lshangxue_]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2012 00:14:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1\变频器之前 别用漏电开关
2\用保险和普通空开就可以了
3\哥是首次听说用漏电开关的,&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364854.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsl200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 23:48:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实在不行就把漏保拆开，把漏电线圈剪断]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364784.html]]></link>
 <author><![CDATA[plc学者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 13:53:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选灵敏度低的漏电保护器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364731.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanqin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 12:38:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的，变频器前加漏电断路器会跳闸。没办法只能换掉。我也经常碰到这样的事情。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364725.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控学习]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 12:30:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我从来不用漏电开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364667.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控—魔术师]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 09:43:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会吧，我这的设备都有漏电开关，下面有变频有伺服，不会乱跳的啊！具体点你的线路如何接。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364638.html]]></link>
 <author><![CDATA[deliang_tan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 08:42:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[目前断路器有一种款也是带漏电保护的，考虑安全问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364625.html]]></link>
 <author><![CDATA[hedaqiu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 08:19:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是啊，漏电开关基本是用在三相380分散成三组220V的电路上。主要也是保护人体不被打到。变频器最好还是独立电源。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364593.html]]></link>
 <author><![CDATA[windstamp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 07:26:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你变频器的控制线路是怎么接的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364577.html]]></link>
 <author><![CDATA[zczc777]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 07:15:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电开关是用在照明和插座上的,工控只用断路器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364574.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 07:11:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用100MA的，再不行300MA的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364555.html]]></link>
 <author><![CDATA[]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 06:52:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器前不加漏电，用一3p就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364550.html]]></link>
 <author><![CDATA[长城电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 06:37:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以不要用漏电，或者漏电的漏电流值选大点的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1408874#1364547.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 06:31:12 +0000]]></pubdate>
</item>