 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发现问题了，原来32位数据时用了D200，D201也就被占用了，后面就不能用D201了，我后面又用了D201给别的计数器了，所以出现问题了，还是要感谢汇荣铝业侠客的提点啊！多谢了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1407409#1360103.html]]></link>
 <author><![CDATA[delodelo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2012 06:20:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以监控下D200的值是多少呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1407409#1360101.html]]></link>
 <author><![CDATA[dowhat791123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2012 06:15:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你程序本身就有错误，你用了C251了，程序中怎么还能再用X0，X1呢。 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1407409#1360094.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2012 06:09:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[触屏输入的数值是32为的啊！
触摸屏在编辑数据输入时如果选了高速计数器就必须选32位的，不然触屏的画面程序就是错的传不进触屏的！
附图大家帮我看看，触屏给D200赋值时，C251到设定值时C251触点就不动的，常数是K就没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1407409#1360044.html]]></link>
 <author><![CDATA[delodelo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2012 05:19:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼说的有道理]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1407409#1359995.html]]></link>
 <author><![CDATA[matengfei]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2012 03:57:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱高速计数器都是32位的操作，你用的DXXX设置的时候是选择的32位还是16位呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1407409#1359913.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2012 02:05:27 +0000]]></pubdate>