 <description><![CDATA[找到原因了，呵呵，主要原因是高速计数器频率太高，M0上升沿脉冲很短，导致系统不稳定。后面加LD M0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OUT PLS M20 ,使用M20作为转移条件一切正常，非常稳定。]]></description>