 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种仪表联系厂家，单看说明书是不行的[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1370110.html]]></link>
 <author><![CDATA[zczc777]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Nov 2012 13:58:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种仪表我们用的很多。你要的这种报警需要调节仪表参数。接线的话附带产品图纸很清晰的。建议详细读说明书。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342677.html]]></link>
 <author><![CDATA[412759733]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Sep 2012 01:36:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将SV设置成上下限，当压力低于设定值时，OUT常闭接点打开，生产线停止生产，这是我的目的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342670.html]]></link>
 <author><![CDATA[lingjiayi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Sep 2012 01:26:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是78就是9，10.正负不管，随便接~~~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342547.html]]></link>
 <author><![CDATA[老大很悲伤]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 14:33:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要搞清楚AL 和OUT 的区别，AL是测量值PV超出报警设置（上下限）时动作，OUT是测量值超出SV值动作，
两者比较的对象不同，一般OUT用来控制外部对象，比如压力仪表当压力PV大于SV时可以设置OUT动作，从而
驱动放气阀打开，以达到降压的目的。
综合以上看，如果你不需要控制只是用来监控，当然也可以将OUT端子用来作压力限定 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342335.html]]></link>
 <author><![CDATA[langman]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 08:02:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我和楼上观点相同，我也是觉得，这应该是给继电器输出电压的，但是他们的技术支持说这是接点，我觉得很疑惑。既然有了OUT这对常开常闭接点，AL-1和AL-2我觉得重复了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342332.html]]></link>
 <author><![CDATA[lingjiayi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 08:01:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种仪表你要跟厂家沟通的，经常会出现贴错的现象。可能是报警输出的是电压到继电器，而不是接点输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342302.html]]></link>
 <author><![CDATA[a724451666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 07:06:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据我的经验：AL-1和AL-2是报警输出继电器1和2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342221.html]]></link>
 <author><![CDATA[137775420]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 05:31:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AL-1和AL-2上7,8和9,10是两对常开的接点可任意选一组做为你报警开关用，你只有外接一个声光报警器就可以，当压力超过报警设定值时，AL-1或AL-2接通；OUT的功能是根据你控制电路的需要，取常开还是常闭，来控制压力的上限与下限值。保证系统压力在你所设定值的范围运行，注意参照说明书调好参数，设参数很重要。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342218.html]]></link>
 <author><![CDATA[kgao08885]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 05:19:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[常开触点，根据自己的需要接线，不要太在乎标的什么+-]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342194.html]]></link>
 <author><![CDATA[restone]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 04:41:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然他说是一对常开触点，那就是啦，应该可以通过内部的设置看你想用那对触点，用作什么，相应就是输出那个触点吧，个人愚见，希望对你有帮助 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342099.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 03:06:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[但是我想搞清楚AL-1和AL-2的作用和接法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342076.html]]></link>
 <author><![CDATA[lingjiayi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 02:52:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该用AL-1或AL-2做报警节点，可以设定高低限位。11，12,13，12OUT只是输出点（控制开关什么）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1399477#1342050.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyc2012]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2012 02:33:32 +0000]]></pubdate>