 <description><![CDATA[我也接了，不行，继电器自激振荡，失败！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1431845.html]]></link>
 <author><![CDATA[dongguansae]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 03:15:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三个24V直流继电器接线是可以实现继电器单按钮启停控制的。首先按图接线时，继电器的常开、常闭分开接，不能接在一组常开、常闭上。
这个电路我接过，用的是三个14PIN的直流24V继电器，也就是每个继电器都有四组常开常闭。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1431735.html]]></link>
 <author><![CDATA[matengfei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 20:29:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼shi2999于2012-09-02 10:48发表的&nbsp;&nbsp;:
继电器要用ACV220的，不能用DCV24的。否则就会出现不正常现象，原因是ACV220继电器响应速度足够快，DCV24的继电器响应速度达不到电路的设计要求。 [s:21]
[/quote]

为什么直流24V的继电器不行，这个电路我接过的，就是用的三个直流24V继电器。接的时候继电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1431734.html]]></link>
 <author><![CDATA[matengfei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 20:20:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼逝水流云于2012-09-02 00:06发表的&nbsp;&nbsp;:
首先，你的那个图就行不通！按钮就第一次起了作用！
我顺手画了个，还没有优化，你将就着看下吧~
[/quote]
你仔细分析一下，行吗？兄弟[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1385729.html]]></link>
 <author><![CDATA[路在何方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2012 14:13:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1385029.html]]></link>
 <author><![CDATA[scw威伟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2012 04:13:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这个梯形图有问题，行不通]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1385010.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuyanjia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2012 03:24:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[傳統電路接線 與 PLC&nbsp;&nbsp;是不同的
傳統電路要注意動作差
而PLC 是掃描後一次輸出

樓主的電路應該是這個問題
第一次 SB1=ON ---&gt;&nbsp;&nbsp; KA1=ON ---- &gt;KM=ON
第一次 SB1=ON ---&gt;&nbsp;&nbsp; KA2=ON -----&gt;KA2(a)尚未閉合&nbsp;&nbsp;KA2(b)已經離開 ---&gt; KM=OFF&nbsp;&nbsp;(KA2無法自保)
& ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1385000.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2012 02:58:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我接过，可以实现。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1384900.html]]></link>
 <author><![CDATA[oyiwiw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Dec 2012 14:42:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不解，一个带自锁的按钮不就解决了吗？为什么搞这么复杂]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1384694.html]]></link>
 <author><![CDATA[新闻联播]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Dec 2012 03:17:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[單按鈕啟動停止...個人試過好幾種做法了

如果不考慮複雜度 說有無限種做法也不為過

之前人家就說了 一個ALT指令可以做到的事情 為什麼要找自己麻煩呢

不過個人還是很好奇 單按鈕啟動停止

在工業控制上到底有什麼特殊意義? 為什麼不斷的有人討論呢?

前輩們還請指點幾下 感激不盡]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1384395.html]]></link>
 <author><![CDATA[blitzcrank]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2012 06:18:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电气原理图没有问题，只要 继电器 使用 交流线圈 的就行可以的，还有就是要使用小型中间继电器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1384382.html]]></link>
 <author><![CDATA[dianchi2999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2012 05:46:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多年前学徒时就整过了，可以的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1384241.html]]></link>
 <author><![CDATA[东莞工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Nov 2012 15:16:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单按钮启动停止，没有问题，理论实践都行得通的，楼主可以坚持下你自己的接线有没有错误&nbsp;&nbsp; 或者你的按钮，继电器有没有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1383812.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtzht20]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2012 13:40:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天，电路我试过可行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1383712.html]]></link>
 <author><![CDATA[一铭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2012 09:13:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DC24V的中继，因为用于直流，线圈的内阻比较小200左右，所以他需要的额定电流就相当的大，因为线圈本身是一个感性的，所以电流不能突变，就像电容充电，两端电压不能突变一样，所以他需要一个定的时间，让电流达到额定值，这样线圈才能动作。而220VAC的中继，为了适应高电压，势必会增加线圈匝线，这样内阻也就相应的增大 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1338638.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Sep 2012 01:24:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哎，大家又要讨论这些实际的电路了。其实真正的控制箱，一个按钮几块钱，就为一个按钮放上好几个中继，这种事。吃力不讨好嘛，还真有人接这种电路啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1338632.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Sep 2012 01:12:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主和16楼的电路都是对的。楼主这个电路我也做了一个，也就是按楼主这个电路图制作的。也是用的DC24V的，到现在一直用的很好啊，好几个月了。建议楼至把启动按钮固定起来试试，我刚开始接也是不行，固定下就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1338608.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Sep 2012 00:34:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了```````` [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1338418.html]]></link>
 <author><![CDATA[奋斗人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Sep 2012 11:42:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你怎么分析的，说来听听！！这样KA2你要在什么情况下动作！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1337977.html]]></link>
 <author><![CDATA[ccyang0124]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Sep 2012 02:40:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在PLC中编程就不要这么麻烦啦，要是在继电器控制电路中，3-5个输出还可以，再多几点8点以上人家肯定会维修就会骂人啦，把简单的搞复杂啦，我见过的只有游乐场不分设备是单按钮的，还就是移印机、丝印机用单按钮（单片机编程）其它没见过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1337908.html]]></link>
 <author><![CDATA[weilinyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Sep 2012 01:34:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[16楼绿色图：在直流时实际上行不通，在第二下断电时。KA2得电，KA2常闭先断开，KM也失电，KM触头断开，但KA2的常开触点还还没接触到位，结果看到KM瞬间断开一下，又闭合了。以前我做过一次照书直接不行，结果要加个时继器。估计在KM线圈上并一个电容也可以，不过当时没材料试。
PS：我后来又用3个交流接触器试也不行，理论 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1337904.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaogaiga]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Sep 2012 01:31:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[16楼的是一个直流电路和一个交流电路吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1337896.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Sep 2012 01:09:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[复杂的简单化,KA1用时间继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1337333.html]]></link>
 <author><![CDATA[王风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2012 06:21:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样能行吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1337240.html]]></link>
 <author><![CDATA[王风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2012 04:06:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1337115.html]]></link>
 <author><![CDATA[eb545]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2012 02:29:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼mlsyg于2012-09-02 16:03发表的&#160;&#160;:
AC220也DC24的区别影响这个电路的关键不是速度快慢的问题.
而是常开与常闭切换时间的问题，AC的因为触头带弹簧，行程大，应该切换慢些，DC的就快很多，可能就会出现误动作

大家参考
[/quote]
直流的继电器存在剩磁去磁这样就要多耗了动作的时间，而交流的继 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1336899.html]]></link>
 <author><![CDATA[shi2999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Sep 2012 14:08:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这二张OK]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1336844.html]]></link>
 <author><![CDATA[abc2002831]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Sep 2012 13:30:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该可以实现的 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1336571.html]]></link>
 <author><![CDATA[mgkdrh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Sep 2012 08:22:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AC220也DC24的区别影响这个电路的关键不是速度快慢的问题.
而是常开与常闭切换时间的问题，AC的因为触头带弹簧，行程大，应该切换慢些，DC的就快很多，可能就会出现误动作

大家参考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1336559.html]]></link>
 <author><![CDATA[mlsyg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Sep 2012 08:03:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼的没有错，我一直都是这样做的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1395517#1336550.html]]></link>
 <author><![CDATA[谭锡峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Sep 2012 07:11:29 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>