 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[本人这几天也在究了一下XP2-18R的解密。初步思路：找两个想同的。把一个清空，然后把密码放进去。看它放在什么地方。后找再找到地址读出来。只要知道它放密码的地址就可解同一系列的PLC 。
1清空：先先初始化。没用。再把电池挖出来。还是没用。后来在网上找到刷机软件刷机。刷机后上传还要密码。这时可下载一个空的程序进 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1263774.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenwenjiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 May 2012 01:12:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题已解决 [s:39] 
说明书上说“连续按错密码多次，会自动封码，须重新上电”，但不是很理解意思，于是随意的输入，看结果会怎样，结果一次命中6个1 [s:39] 
看到里面的程序，高手一个，有步进指令不用，而用触点互锁，看得好辛苦 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1246927.html]]></link>
 <author><![CDATA[lwtxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Apr 2012 01:19:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果程序不要了，我倒有办法帮你，联系QQ30287398]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1246388.html]]></link>
 <author><![CDATA[linglong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 02:29:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也在找这问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1246263.html]]></link>
 <author><![CDATA[want]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Apr 2012 21:46:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[到PLC操作中
点击上电停止PLC就可以恢复出厂了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221609.html]]></link>
 <author><![CDATA[fei1436]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Mar 2012 02:52:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[晕，，，，，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221392.html]]></link>
 <author><![CDATA[sff0928]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 14:01:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[恢复出厂设置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221367.html]]></link>
 <author><![CDATA[sylgq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 13:39:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[提示初始化成功，但还是要求解密]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221167.html]]></link>
 <author><![CDATA[lwtxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 07:16:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实是前任人员跳槽了，现已没密码解了，里面的程序存不存在不要紧 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221165.html]]></link>
 <author><![CDATA[lwtxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 07:15:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是想下别人的程序吧，其他品牌都是可以的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221158.html]]></link>
 <author><![CDATA[longkeming]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 07:05:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼lwtxiong于2012-03-04 15:00发表的&nbsp;&nbsp;:
初始化也试过了 [s:39]
[/quote]
初始化也要密码？&nbsp;&nbsp; 记得台达的&nbsp;&nbsp; 清空PLC程序不需要密码&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三菱的好像也不要啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221157.html]]></link>
 <author><![CDATA[大脚丫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 07:03:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[初始化也试过了 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221155.html]]></link>
 <author><![CDATA[lwtxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 07:00:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC设置里面&nbsp;&nbsp;有个PLC初始化]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221153.html]]></link>
 <author><![CDATA[大脚丫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 06:58:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:32] 不是吧！悲剧啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221152.html]]></link>
 <author><![CDATA[lwtxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 06:58:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]无解，国产PLC用的人少，所以去把玩破解的人更少！[s:28]

信捷XC-3有防误写入加密，也就是说不能随便覆盖原来的程序，恢复出厂设置好像需要一个原始密码，不是写程序时设的密码；打电话给信捷客服问一下吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-139384#1221150.html]]></link>
 <author><![CDATA[wqh清风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 06:56:37 +0000]]></pubdate>
</item>