 <description><![CDATA[应该是设置问题。
不过如果RSLINX版本过低，则可以用高版本的，目前的最高版本可能是2.59的，
记得RSLINX-2.52的直接有中文版本的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1392471#1331940.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Aug 2012 06:19:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢版主 
现在还有个问题 这个系列的 PLC rslinx对版本有要求吗？
我用RSLINX V2.42 连接不上，不知道是没设置好还是版本不对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1392471#1331597.html]]></link>
 <author><![CDATA[liufuyao1234]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Aug 2012 01:03:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AB的PLC，一般是在使用的时候，刷FLASH固件的，CPU的固件和你的编程软件版本对应，因为AB的PLC，编程软件和CPU固件版本不同，是不能联机通讯编程的。
具体版本只要你的编程软件支持就行了，目前最高版本可能是V20。一般应用的是V17以上版本。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1392471#1330483.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Aug 2012 09:38:11 +0000]]></pubdate>