 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[足够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1390669#1326907.html]]></link>
 <author><![CDATA[d5373325]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2012 10:51:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[50HP才37KW嘛]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1390669#1325583.html]]></link>
 <author><![CDATA[静芳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2012 04:57:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[兄弟你的电机才50多的电流。。25平方的线随便都够用了。。。小气一点16平方的都行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1390669#1325579.html]]></link>
 <author><![CDATA[骆海深]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2012 04:41:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[貌似35的完全可以··]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1390669#1325569.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjjzhaokang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2012 04:26:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现场环境不好也可以&nbsp;&nbsp; 16就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1390669#1325473.html]]></link>
 <author><![CDATA[lq139588]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2012 01:53:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现场环境好的话还是基本可以的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1390669#1325462.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2012 01:23:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[35的完全可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1390669#1325403.html]]></link>
 <author><![CDATA[青贺来]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2012 23:01:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[35的电缆可以，小气点25的也可以。启动电流是额定电流的5～8倍，也就是说你这个电机在启动时，瞬时电流可以达到500A左右，但这个电流持续的时间是很短的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1390669#1325312.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2012 13:14:05 +0000]]></pubdate>
</item>